Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней.
Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!
Это кухня, в процессе ремонта, объединённая с прихожей.
Тепло(+22С), но за бортом t 0 +1.
По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко.
Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).
Особого эффекта при замене старого совкового стального радиатора(одинарный L=90 см) с трёхходовым вентилем я не почувствовал.
Кстати, старый прогревался абсолютно равномерно.
Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?
Ещё тема: сосед надо мной поставил (через неделю после меня на МП) 6 секций без всяких
"клапанов-регуляторов". Таки у него прогревается ВСЁ равномерно!
Выходит, что дело в Danfoss? Тоже странно, фирма солидная...
Короче: где-то лажа, а где понять не могу...
C2h5-OH написал :
разверните терморегулятор. он не должен вниз смотреть
терморегулятор с дистанционным датчиком (белая коробочка видна на фото:длинна трубки 2 метра!) допускает ЛЮБОЕ положение корпуса самого терморегулятора.
У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление). А у медного байпаса Д22мм пропускная способность отличная - вот вся вода и идет через байпас А сосед небось байпас сделал из МП с масюпусенькими отверстиями в фитингах: в итоге у него пропускные способности Danfoss и байпаса одного порядка. Вот у него и греется нормально... А если у него еще и регуляторов нет - тем более: вода хорошо идет через радиатор. Но! Он навредил всем остальным потребителям стояка, поставив МП с маленькими отв. в фитингах... Так что, дело не в плохом качестве Danfoss - это просто их особенность. Хорошая пропускная способность у ручных регуляторов RBM: примерно втрое больше, чем у Danfoss с термоголовкой. Можете попробовать поменять.
IMG написал :
Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?
IMG написал :
Короче: где-то лажа, а где понять не могу...
Лажа-вся эта подводка.
Байпас является частью стояка,и должен быть стальным.После байпаса ставятся шаровики,а после них-медная подводка.
Регуляторы лучше Far ставить,они гораздо лучше работают в однотрубке.
байпас желательно заузить.
У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление).
Danfoss RTG-20 обладает большой пропускной способностью и расчитан как раз для однотрубных и гравитационных систем отопления (в отличии от серии RTD).
Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней.
Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!
В однотрубной системе отопления температура подводящих труб может быть выше температуры радиатора, тем более у вас алюминиевый радиатор, а у него поверхностная температура должна быть низкая ( по тех.условиям). И тепло по алюминевым радиаторам тоже может неравномерно распределяться.
Мне кажется, что никакого косяка у вас нет. Когда ставите терморегулятор, главное чтобы в помещении была комфортная температура, при этом сам радиатор может быть чуть теплым или даже совсем холодным (когде на улице достаточно тепло).
По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко.
Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).
Вы сами говорите, что поставили заведомо больший радиатор Если бы не было терморегулятора, то жарко было бы.
А где у вас стоит сам датчик?
Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб. Удачи.
Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб.
Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.)
Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж.
Или это всё из личного опыта?
Спасибо.
Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.)
Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж.
Или это всё из личного опыта?
10-летний опыт работы проектировщиком
Нашла вам ссылочку. Это рекомендации фирмы. Посмотрите стр.25
Хотя я всегда пользовалась старой отсканированной инструкцией. Вот кусочек: