Регистрация: 12.09.2006 Мурманск Сообщений: 57
#584007

Подскажите, пожалуйста, с помощью каких клемм Wago с креплением на DIN-рейку можно заменить нулевую шину (на 8 мест например)?

alsergo

Вы ток не указали.
Ну, например, строительный клеммник в держатель для клеммников запихнуть.
Я так ноль для освещения развёл - больше пяти ампер там не жду.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2alsergo Из доступного на дин-рейку - клеммы 773 серии с монтажным адаптером 773-332

Сечение - до 2.5 мм2, ток до 20А

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Прошу прощения, что опять не по теме.
Смотрю на Wago и совсем не вижу знак VDE - это правильно?
Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2sergs Там много значков, и VDE в т.ч.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Извините, не уточнил: разговор про серию 773-3xx (без пасты, такие разноцветные с прозрачным колпаком).

Регистрация: 12.09.2006 Мурманск Сообщений: 57

2sergs
именно про них.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Ёпрст, чего же я их не заметил-то? В смысле, его - VDE.
"Будем искать"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergs написал :
чего же я их не заметил-то? В смысле, его - VDE.

Я тоже не заметил. PSE заметил, а VDE не заметил.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

И я не увидел - ни на прозрачной, ни на серой. Причем на "старой" 273-503 клемме ( предшественнице 773 серии ) знак VDE есть !

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

У кого еще зрение плохое?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Вот что примерно удалось почитать - поскольку 773 серия для распаечных коробок, то доп. сертификации на стандарт безопасности VDE 0606 не требуется, достаточно соответствия EN 60998 ( значок ENEC ). На VDE 0606 сертифицированы клеммы 224 серии , для подключения светильников и люстр.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
поскольку 773 серия для распаечных коробок, то доп. сертификации на стандарт безопасности VDE 0606 не требуется, достаточно соответствия EN 60998 ( значок ENEC ). На VDE 0606 сертифицированы клеммы 224 серии , для подключения светильников и люстр.

Вполне логичное объяснение.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

На бело-серо-зелёной картонной коробке, в которую упаковано 100 штук 773 клемм символ-домик VDE присутствует.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
На бело-серо-зелёной картонной коробке, в которую упаковано 100 штук 773 клемм символ-домик VDE присутствует.

На моих бело-желто-зеленых, бело-оранжево-зеленых и бело-фиолетово-зеленых коробках VDE тоже присутствует, но на самих клеммах - нет.

Можно использовать заземляющие клеммы WAGO для установки на рейку, например 280-837. Если нужно на 8 проводов, то берете 2 шт и соединяете перемычкой. ]