Электроплиту подключать через УЗО 30мА или 100мА?

ПУЭ 7.1.79 гласит, что установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Некоторые говорят, что, мол, стационарное оборудование "надежно заземлено", а электроплиту можно назвать "стационарным" оборудованием и поэтому УЗО не обязательно. А почему электроплита "надёжно заземлена"? А вдруг ненадёжно? И все плиты двигаются по полу или вынимаются из столешницы. Т.е. нестационарны. Кого мы пытаемся обмануть? Себя?

Кроме того, по "муниципальным" проектам электрики в ЩЭ стоит УЗО на 100мА, затем в ЩК общее УЗО на 30мА, а уже к нему через автомат подключена электроплита. По-моему, нормальный подход с резервированием защиты.
Однако здесь некоторые рекомендуют не подключать электроплиту через УЗО на 30мА или вообще не подключать через УЗО. Почему?

Если делать для себя, то как лучше?

УЗО на 30 мА

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

evgenygrig написал :
Однако здесь некоторые рекомендуют не подключать электроплиту через УЗО на 30мА или вообще не подключать через УЗО. Почему?

Старые электроплиты с конфорками-блинами часто имеют повышенные утечки, особенно после их мытья агрессивными моющими средствами.
Естественно, разумный хозяин будет покупать качественные стеклокерамические поверхности и подключать их через 30 мА УЗО.

evgenygrig написал :
для себя

При однофазном подключении исправная плита и 30мА.
При трёхфазном можно обойтись входным УЗО на 100-300мА - уж больно дорого персональное четырёхполюсное УЗО обойдётся (про диф.автомат и не говорю).