evgenygrig написал :
для себя

При однофазном подключении исправная плита и 30мА.
При трёхфазном можно обойтись входным УЗО на 100-300мА - уж больно дорого персональное четырёхполюсное УЗО обойдётся (про диф.автомат и не говорю).

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

evgenygrig написал :
Однако здесь некоторые рекомендуют не подключать электроплиту через УЗО на 30мА или вообще не подключать через УЗО. Почему?

Старые электроплиты с конфорками-блинами часто имеют повышенные утечки, особенно после их мытья агрессивными моющими средствами.
Естественно, разумный хозяин будет покупать качественные стеклокерамические поверхности и подключать их через 30 мА УЗО.

УЗО на 30 мА

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Электроплиту подключать через УЗО 30мА или 100мА?

ПУЭ 7.1.79 гласит, что установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Некоторые говорят, что, мол, стационарное оборудование "надежно заземлено", а электроплиту можно назвать "стационарным" оборудованием и поэтому УЗО не обязательно. А почему электроплита "надёжно заземлена"? А вдруг ненадёжно? И все плиты двигаются по полу или вынимаются из столешницы. Т.е. нестационарны. Кого мы пытаемся обмануть? Себя?

Кроме того, по "муниципальным" проектам электрики в ЩЭ стоит УЗО на 100мА, затем в ЩК общее УЗО на 30мА, а уже к нему через автомат подключена электроплита. По-моему, нормальный подход с резервированием защиты.
Однако здесь некоторые рекомендуют не подключать электроплиту через УЗО на 30мА или вообще не подключать через УЗО. Почему?

Если делать для себя, то как лучше?