Полностью переделываю электрику в квартире. Что сейчас есть: Счетчик 50А, вводной - 4х10, квартирный щит, розеточные линии - 3х2,5 группы освещения - 3х1,5 , плита, духовка, проточник - 3х6. Ввиду некоторых конструктивных особенностей нет распаек (в квартирный щит приходит немеряное количество линий).
Немного пояснений: Ввиду того что есть халявные УЗО ABB F-372 (A), автоматы ABB С20 и С10, хотелось бы использовать именно эти номиналы, а уж по необходимости докупать.
massat
2) Автомат в этажном щитке поставить крайне желательно, возможно, что и обязательно (в зависимости от ряда условий).
Дублировать его в этажном щитке до счётчика - опечатывать надо, а электрикам лень...
3) Если места и халявы хватает, то на каждую линию автомат, а потом УЗО.
Если "халявные" УЗО тоже надо экономить, то С20 -> УЗО 25А -> 2*С16 или С10+С16.
В кабеле две жилы на PE.
to ВТБ!:
То что ставить автомат на этаже надо это понятно, вопрос какого номинала? Существующее положение дел мне непонятно - счетчик 50А и автоматы 40+16+16 как это так? Вот и возник вопрос - если поставлю 63А при опечатывании будут вонять или нет? Куда ставить то, до или после, как правильно?
Халявы хватает, вот места не очень - максимум 24 можно. А вот это - "С20 -> УЗО 25А -> 2*С16" не понял, двадцатка тока узо защищает что ли?
А почему на PE нужно 2 жилы?
2massat
63 ты поставить не можешь - у тебя счетчик на 50.
Ты не стесняйся, все что говоришь - рисуй и выкладывай.
to DMC
Боюсь рисовать ))))) На скорую руку такая лапша получится невообразимая.
А почему не могу 63 поставить? В квартире вводной поставлю 50, а 63 будет тупым выключателем.
А если поставлю оба по 50 неизвестно какой будет отрабатывать. Почему сейчас стоит 40+16+16 при 50А счетчике?
Ну вот типа такого что-то для одной комнаты (LD10 - диммер X10 управляемый кнопками S1, S2 ....). Вводной 50 конечно двухполюсник, это я забыл их соеденить