У вас слабый ввод, он просто не может обеспечить вам требуемую мощность. При включении обогревателей напряжение падает.
Не посоветую в данной ситуации ничего, ибо запас мощности в вашей электросети исчерпан и увеличить вам подаваемую мощность возможно только при полной ее (сети) реконструкции.
Ситуация следующая: на одной фазе, через счетчик и автомат , 7 обогревателей с терморегуляторм и теплый пол 9 квадратов. Счетчик электронный показывает непонятно что - цифры мигают, то появляются , то пропадают(автомат выключаешь-считает), автомат, счетчик, возможно провода греются, пару , тройку раз вырубался автомат.Обогреватели работают, но греют слабо.При подключении обогреавтеля через Pilot LR стабилизатор показал на входе 160-170, преобразовал до 220, но при включении обогревателя вырубился.Все контакты в щитке и в розетках не оплавлены-смотрел электрик).Что посоветуете?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.