После догого чтения данного форума и всех доступных материалов по электромонтажу, подготовил схему разводки. Автоматы, узо и дифы - Legrand.
Имеет ли она право на жизнь?
Может можно сделать подешевле и попроще? Или надо добавить что-то?
Свет пока не указан, разбираюсь с розетками.
DmitryM написал :
Имеет ли она право на жизнь?
Я бы такой жизни не захотел - куча дифов это конечно ваше личное дело, но ВСЕ розетки должны стоять под УЗО 30мА.
Так может стоить заменить входное УЗО с 63А - 300мА на 63А - 30 мА?
DmitryM написал :
Так может стоить заменить входное УЗО с 63А - 300мА на 63А - 30 мА?
Разумеется. УЗО на 100 или 300мА ставится в противопожарных целях в этажном щите, но никак не в квартирном.
Если чуть проще и экономнее - то 2 УЗО на 63А/30мА:
evgenygrig написал :
Если чуть проще и экономнее - то 2 УЗО на 63А/30мА:
Вы забыли про санузел - УЗО 16А 10мА+автомат 10-16А 1Р+N ( потом еще освещение санузла сюда можно добавить 6А). И все автоматы после УЗО соответственно 1Р+N.
DmitryM написал :
подешевле и попроще
Сделайте нормальную кабельную структуру и поставьте щиток побольше.
Для начала достаточно одного УЗО 63А/30мА на всё, будет надо - добавите.