Zubr56 написал :
обратитесь по моей ссылке там помогут.

в Ноотехнике действительно отзывчивые люди , но иногда проще решать вопрос самостоятельно , путём возврата или замены по месту покупки , либо путём самостоятельного ремонта девайса

Koriolis

Если светодиод светиться то можно не проверять предохранитель. Если срок изготовления менее года обратитесь по моей ссылке там помогут.

Светодиод светится. Фаза с нулём не перепутаны - перед подключением определял фазу с помощью тестера и PE ближайшей розетки. Предохранитель вроде целый, но проверю ещё раз.
Мощность ламп люстры - 5Х40

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

Koriolis
светодиод то индикаторный светится?
и ещё , а фаза с нулём у Вас случайно не перепутаны ? (может на люстру уже приходит фаза , а выключатель коммутирует ноль)

Koriolis написал :
Подключу ещё раз, поменяв провода местами. Если не заработает, тогда уж разбирать...

попробуйте , а когда будете разбирать первым делом проверьте предохранитель , тиристор и керамические конденсаторы (они там используются как реактивное сопротивление , иногда белорусские друзья ставят их без запаса по напряжению (250В вместо 400В) - вот они и "умирают")

2Koriolis
Вопрос 1. А светиться ли светодиод? Если светиться то вряд ли

Koriolis написал :
Подключение правильное, как в инструкции. Подключу ещё раз, поменяв провода местами. Если не заработает, тогда уж разбирать...

это подключение. Если чек отсутствует и это после 2 дней, то связаться с производителем если упаковка осталась. А если не ошибаюсь то наклейка на корпусе еже должна быть.
Если же не светиться, то это предохранитель стоящий внутри, но не надо превышать допустимую мощность нагрузки. Вот сайт производителя для связи Если откроется абра- кадабра нажать: вид- кодировка-кириллица На сайте задать вопрос о возможном ремонте. Удачи.

Чек то утерян к сожалению... Лампы обычные, накаливания. По мощности превышения не было...
Подключение правильное, как в инструкции. Подключу ещё раз, поменяв провода местами. Если не заработает, тогда уж разбирать...

Надо разобрать и посмотреть на предмет неисправности.Лучше поменять.Подключение правильное?Тип ламп подходит для регулирования?

Свет есть. Лампы были тёплые но не горели. Поставил для проверги обычный выключатель - всё работает.

Koriolis написал :
все лампы в люстре теплые, примерно градусов 40-50!

Если лампы теплые,свет есть?Обычная неисправность диммера-это когда все горит и не регулируется.

Вот! установил я этот диммер. Проработал 2 дня, после чего случилось следующее:
свет не включается, все лампы в люстре теплые, примерно градусов 40-50!
Люстра в порядке - проверено с другим выключателем.
Чек к сожалению утерян. Посоветуйте, может что не так сделал при подключении...