Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.06.2006 Чернигов Сообщений: 184
#587169

Здравствуйте,

Нарисовал. Осудите пожалуйста.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rublev написал :
Осудите пожалуйста.

Это мое единственное развлечение в жизни. Это пожалуйста.
Для плиты кабель нужен 3х6, а автомат, соответственно, 32А можно поставить. И УЗО разумеется на 40А.
Столько автоматов на розетки гостиной - извращение.
Розетки кухни из-под УЗО 10А вытащите и найдите для них соответствующую защиту у других УЗО 30мА.
Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка.
А для внутрищитового монтажа вполне достаточно провода одного сечения - 4 квадрата.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Rublev Пошто светильник в с/у без защитного зануления оставили?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 19.06.2006 Чернигов Сообщений: 184

avmal написал :
Это мое единственное развлечение в жизни. Это пожалуйста.
Для плиты кабель нужен 3х6, а автомат, соответственно, 32А можно поставить. И УЗО разумеется на 40А.

Розетки кухни из-под УЗО 10А вытащите и найдите для них соответствующую защиту у других УЗО 30мА.

Я понял, сделаю. Только у меня не плита, духовка. В ТХ электролюкса смотрел 3,5 Квт.

avmal написал :
Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка.

Сам как говорится ржу не могу, но поставил для удобства. Если для звонка отдельно выключателя нет, то пусть в щитке будет как автомат. Потом определимся.

avmal написал :
Столько автоматов на розетки гостиной - извращение.

Здесь 18 розеток. Шесть розеток сразу уйдет под рабочий стол - будет нормально если повесить на два автомата по 6 и 12 розеток?

avmal написал :
А для внутрищитового монтажа вполне достаточно провода одного сечения - 4 квадрата.

Спасибо! Мучился этим вопросом.

Регистрация: 19.06.2006 Чернигов Сообщений: 184

Kamikaze написал :
2Rublev Пошто светильник в с/у без защитного зануления оставили?

Спасибо, не знал. Пока лопатишь форум, фильтруешь, на многое не обращаешь внимание.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rublev написал :
Только у меня не плита, духовка. В ТХ электролюкса смотрел 3,5 Квт.

Тогда не мудрите - провод 3х2,5, автомат 16А и обычная бытовая розетка.

Rublev написал :
Здесь 18 розеток. Шесть розеток сразу уйдет под рабочий стол - будет нормально если повесить на два автомата по 6 и 12 розеток?

Вполне, если в каждую розетку по обогревателю не будете втыкать, но по большому счету, коли расходы ваши, то и решать вам. По крайней мере вреда от лишнего автомата не будет.

Rublev написал :
Если для звонка отдельно выключателя нет, то пусть в щитке будет как автомат.

Логично.

Регистрация: 19.06.2006 Чернигов Сообщений: 184

Спасибо!

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

avmal написал :
Но самый верх извращения - отдельный автомат для звонка.

  • Я тоже недавно так "извратился" - клиенты были очень довольны (соседи надоели своими звонками- все мастеров у них переманивали, а "жданные" гости домофоном пользуются )

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

На самом деле все линии освещения следует выполнять трехпроводными.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.