#588060

Потекла батарея. Пришли сантехники, мастер с ними, констатировали, что из-за старости батареи заваривать ее не имеет смысла. Пошли за новой и рассказали, как сделают (см картинку).
Меня смущает перемычка, которой у меня сейчас нет. Не будут ли по этой перемычке циркулировать вода не доходя до батареи?
Со старой батареей у меня тепло, а будет ли тепло с новой?
Как расчитать мощность батареи? (комната 18м2)

Регистрация: 18.04.2006 Вентспилс Сообщений: 626

Все
современные батареи устанавливаются в домах с общим отоплением с перемычкой.Это для того чтоб и соседям что то осталось от тёплой водички...Принцип теплоношения и отдачи тепла не только в температуре а и в количестве раз оборота теплоносителя.Вода циркулирует по системе и возвращаясь в теплоузел - снова подпитывается тёплой порцией из кочегарки - и вновь по кругу...(Это примитивный принцип для обьяснения системы..)Если не будет перемычки - то ток воды - затормрзтся и естественно - температура будет снижаться...Так что - не бойтесь - вам должно хватить тоже....тепла.А для пущей теплоловимости( во как придумал слово то..) перемычку ставят возле батареи - сразу перед вентилями.Тогда вода своим током и в ваш радиатор попадёт и в циркуляцию останется....Вот по поводу расчёта батареи - это много факторов зависимость..И температура воды и этаж и стены и тд и тп....Есть в любом магазине который торгует радиаторами - таблица на площадь комнаты....Выберите на 20% побольше и будете с теплом.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

parsjukin написал :
Так что - не бойтесь - вам должно хватить тоже....тепла

Ну спасибо утешили

parsjukin написал :
перемычку ставят возле батареи - сразу перед вентилями

Именно так и сделали. От стены отступили см 25, врезали перемычку и сразу же поставили краны. Но до окна еще см 40. Сделали так потому, что на том месте были резьбовые части труб, выходящих из стены.
Краны поставили ИМХО Бугати (Made in Italy), со сзначком РосСт.. Вот батарею не поставили, сказали что "американок" нет, в понедельник будут.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Да все грамотно делают. А вот батарею лучше купить нормальную самому, а не ставить страшную чугунину.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

dmvt1 написал :
а не ставить страшную чугунину

А кто говорит о чугунке Сказали принесут такую же по размерам, как и была, но гармошка раза в 4 чаще.

не понятно, а как раньше то было? может у вас двухтрубка а сумасшедшие сантехники решили еще и перемычку сделать

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

mmx133 написал :
а как раньше то было?

Как на картинке ниже, только кран не работал. Вызавал слесарей, они сказали, что кран стоит в положении, когда по перемычке ничего не идет.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Сколько же лет этой батарее. Такие трехходовые краны последний раз ставили в пятидесятые годы прошлого века. А на перемычке (байпасе) лучше кран врезать, чтобы можно было перекрыть если плохо греть батарея будет.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

dmvt1 написал :
Сколько же лет этой батарее.

Лет 30 примерно

dmvt1 написал :
А на перемычке (байпасе) лучше кран врезать

Не сделали Правда диаметр перемычки 15мм, а труб 22мм (так сказали)

snim

Подача верхняя или нижняя?

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

Ваши сантехники на удивление грамотны и человечны. В Красноярске обычно пермычку не ставят и вентили приходится покупать за свой счёт. А что бы батарею заменили "в счёт квартплаты" - это надо нервов клубок вымотать и скорее всего придётся идти в суд.
Я Вас правильно понял - Вам и американки Bugatti тоже управкомпания в счёт квартплаты ставит?

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

levian написал :
Я Вас правильно понял - Вам и американки Bugatti тоже управкомпания в счёт квартплаты ставит?

Может потому, что я инвалид А вообще-то у нас в муниципальных квартирах вроде всем так делают

ВТБ! написал :
Подача верхняя или нижняя?

Вроде снизу

snim написал :
снизу

гармошка раза в 4 чаще

"Меня снова терзают смутные сомнения." (С)

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

ВТБ! написал :
Меня снова терзают смутные сомнения

В чем сомнения?
Принесли эту батарею. Действительно частные, мм через 5-7 ребрышки квадратные. Но я ее не принял, отнесли обратно, а гл инженер сказал, что посмотрят другую

2snim
у Вас стоял конвектор. тоесть кусок изогнутой трубы с оребрением привареным к ней. если она Вас устраивала и в комнате было тепло, то не заморачивайтесь и ставте такую же.

так как подача снизу то при замене на другой тип батареи Вам прийдётся переваривать трубы.

опять же то что поставили перемычку на ступень уже - грамотно.

то что принесли конвектор с более густым оребрением тоже хорошо так как будет лучше греть. а почему интерестно Вы его забраковали?

то что ставят краны после перемычки (байпаса) тоже хорошо, попростие только чтобы краны были с американкой (если они без неё). это вообще прекрастно.

Как сказали выше Вам попались грамотные сантехники, пользуйтесь этим и живите спокойно

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

Maks2002 написал :
Как сказали выше Вам попались грамотные сантехники, пользуйтесь этим и живите спокойно

Сварной, который все делал узбек, помогал ему узбекченок. Я спросил? - Отец? - он ответил, что нет.

Батарея стояла как и вы описали. Расстояние между трубами 12 см, именно по этому и не могут подобрать готовый конвектор.
Забраковал потому, что у нее оребрения - это прямоугольные железки, с острыми углами. Кронштейны, на которых висит - топорно похабные и вся она была немного пошарпаная.

snim написал :
конвектор

Дело другое, долой сомненья.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

ВТБ! написал :
Дело другое, долой сомненья

А какие сомнения то были?

snim

Термин "батарея" применим к конструкции, набранной из однотипных элементов.
Применительно к приборам отопления это может быть радиатор, конвекторы из секций не собирают.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

А вот старые чугунные... их всегда батареями называли Ну я так и все другие конструкции назызвал

snim написал :
старые чугунные

Они из секций и скручены - огонь, батарея!

поставили у себя sira 10 секций на 18м2, говорят можно и 8 ставить.
основная труба 3/4" перемычка 1/2" греют хорошо

замена одной точки 4500р

2psyX
у человека НИЖНЯЯ подводка, если неправильно поставят то будет что 2-е секции что 12, одинаково.
вот соседняя ветка, почитайте

2snim
2ВТБ!
ИМХО, батарея - универсальный термин (конечно он обозначает наборный отопительный прибор), радиатор - преимущественно излучающая составляющая, конвектор - преимущественно конвекционная составляющая.

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

Maks2002 написал :
у человека НИЖНЯЯ подводка, если неправильно поставят то будет что 2-е секции что 12, одинаково.

Проконсультируйте пожалуйста, как их правильно подключать?
1 Этаж. Расстояние центров труб, выходящих из стены - 12 см. Предлагают на льготных условиях купить такую батарею (радиатор)
Комната 18м2, я начитался, что надо 1500Вт, Гл. инж ЖЭКа говорит, что ставят 1 кВт на такие комнаты. Опасаюсь, что будет мало при морозах.
Подключать собираются как на картинке. Какие грабли ожидают?

Регистрация: 22.06.2007 Оренбург Сообщений: 74

Вот кто-то из форума ставил красиво ,найдите по поиску

Регистрация: 29.10.2005 Железнодорожный Сообщений: 802

IURY написал :
Вот кто-то из форума ставил красиво ,найдите по поиску

Да, симпатично получилось
Но вот почитав по ссылке выше, я понял (может ошибочно), что такую батарейку надо включать по диагонали (подводка снизу). Вобщем чуть-чуть запутался

Регистрация: 22.06.2007 Оренбург Сообщений: 74

Включение по диагонали(только подача сверху!)- идеальный вариант.
Однобокое включение(подача сверху)-тоже будет греть хорошо.
Но это относится к биметаллу и люминю.С чугунными(у которых проход в секции
в несколько раз больше) направление подачи не так важно.
Это мое мнение,сложившееся по мере чтения форума.