Здорово мужики!
Есть такая проблема: соистема водопровода очень чуствительна к изменению водоразбора как внутри квартиры так по стояку. В результате когда принимаешь душ,а другой член семьи решил сходить в туалет (смыть бачок) или набрать в чайник воды ... получаешь почти ожег, вода из смесителя постоянно меняет свою температуру!!!
Как решить эту проблему????????

Поможет ли:
1) увеличить диаметр отвода из стояка с 1/2 до 3/4 дюйма и установить на холодной воде коллектор
2) установить на холодной и горячей воде регуляторы давления

2Nov547 ...оба варианта в комплексе решат проблемму

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Спасибо.
Конечно хорошо бы было заменить стояк, но соседи ниже этажом против

2Nov547 а каким диаметром у Вас стояк, сколько ему лет, какой этаж и хорошее ли давление воды со стояков? Кстати, у Вас ГВС централизованое или от газовой колонки?

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Палецкий написал :
2Nov547 а каким диаметром у Вас стояк, сколько ему лет, какой этаж и хорошее ли давление воды со стояков? Кстати, у Вас ГВС централизованое или от газовой колонки?

Стояк примерно 1"?, не знаю но много я думаю не сегодня дак завтра он потребует замены, 4эт в 5эт хрущевке. Давление воды не знаю (манометров нет) но на вид давление г.в.с. хорошее, а вот х.в.с. не очень я думаю здесь собака и зарыта.
ГВС центролизованное открытое.

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Вся твоя беда заключается в том,что врезка холодной(горячей )воды превратилась в спичку.
Нет расхода -есть давление

Замена стояка с врезками (или его куска с врезками),похоже что и всей разводки

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Разводку по квартире я буду делать в любом случае, но перед этим надо решить как делать

Nov547 написал :
Разводку по квартире я буду делать в любом случае

...есть такое предложение - Вы делаете всю разводку по квартире по уму, а уж если проблемма останется, надо будет чесать репу с заменой стояков. Дело в том, что советовать наверняка побороть траблу на расстоянии при Ваших вводных - дело не благородное . ИМХО основная причина скачков давления в отводе на пол дюйма.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Палецкий написал :
ИМХО основная причина скачков давления в отводе на пол дюйма.

Я тоже к этому склоняюсь, и был бы не против заменить стояк целиком из за соседей никак, попробую сделать разводку х.воды по приемникам через коллектор, а там будет видно.
Но какой коллектор лучьше поставить на 3/4" чтобы в будущем если менять стояк или его часть не менять коллектор или всетаки ставить коллектор на1/2"????????????

Nov547 написал :
какой коллектор лучьше поставить на 3/4" чтобы в будущем если менять стояк или его часть не менять коллектор

трехчетвертной в любом случае будет в более выиграшной ситуации . Вам надо определиться с типом трубопроводов. Учитывая мнение участников форума, большинство рекомендует полипропилен

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Палецкий написал :
Учитывая мнение участников форума, большинство рекомендует полипропилен

А какие у него соединения? Нужен ли ддя него специнструмент????
Я больше склонялся к меди!!!!

Палецкий написал :
Учитывая мнение участников форума, большинство рекомендует полипропилен

Nov547 написал :
А какие у него соединения? Нужен ли ддя него специнструмент????

...прямые трубы и фитинги. Соединения паяются спецпаяльником. К преимуществам можно отнести низкую стоимость труб и фитингов, возможность замуровывания стыков в штробы, очень высокие физико-технически-экологические свойства К недостаткам - достаточно большое термическое расширение (не проблемма)

Nov547 написал :
Я больше склонялся к меди!!!!

...тоже очень хорошее решение, но более дорогое

2Nov547 Еще термостат в ванну поставьте, тогда проблема точно не возникнет.

Была подобная проблема. При попытке
прочистить трубы, вентиль отломился от отвода вместе с резьбой - всё сгнило.
Переварил отводы и заменил трубы в квартире, теперь проблем нет.
Трубы и стояк горячей воды были в нормальном состоянии,
а вот холодной ... в дюймовом стояке отверстие меньше пары см. в диаметре,
в отводе и трубах 1-2 мм.
3/4 - перебор.

Регистрация: 29.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 770

Проблема во вводе: в квартиру или в стояк в подвале, а скорее - и то и другое.
В моем случае - на ГВ стоял вентиль, да еще заросший. Когда я его заменил на шаровый - через тот же самый отвод 1/2" вода побежала раза в два веселее при том же давлении.

Делайте разводку без коллекторов - просто горизонтальная труба 1/2", а отводы на потребителей - тоньше. Например основная труба 1/2", а отводы 10 мм для унитаза, смесителей раковины и мойки. Смеситель ванны/душ можно подключить бОльшим сечением. Получается как бы коллектор 1/2", только очень вытянутый. Раньше у меня была та же проблема: спуск унитаза и в ванной человек варится. А теперь такой проблемы не стало - сделано именно описанным способом, только PPR и смесители поключены медью 10 мм (жесткая подводка), равно как и унитаз.

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

aterney написал :
2Nov547 Еще термостат в ванну поставьте, тогда проблема точно не возникнет.

Действительно, поставьте смеситель с термостатом на ванну с душем.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Смеситель с термостатом это конечно хорошо но есть два вопроса:
1) Цена удовольствия
2) Инерционность системы

Nov547 написал :
Но какой коллектор лучьше поставить на 3/4" чтобы в будущем если менять стояк или его часть не менять коллектор или всетаки ставить коллектор на1/2"????????????

Я изучал этот вопрос. Если будете ставить МП, в любом случае ставьте 3/4" (а можно и 1", если уверены, что в будущем будет стояк 3/4").
Размер коллектора должен быть больше отвода от стояка!
Н-р, у меня последний этаж - стояк 3/4 (он же "типа отвод" ). Так вот я буду ставить коллектор
1" (Far) через переходник 3/4"-1".

Nov547 написал :
Цена удовольствия

Цена разная, все зависит от фирмы и дизайна. Можно уложится и в 4 тыс. руб, например , но это Москва.

Nov547 написал :
Инерционность системы

Тут сложнее, потому что вода идет постоянной температуры и определить инерцию на ощупь я не могу.

Nov547 написал :
какой коллектор лучьше поставить на 3/4" чтобы в будущем если менять стояк или его часть не менять коллектор или всетаки ставить коллектор на1/2"

А что есть коллектора с проходом на 1/2??? Или это об отводах разговор?

Peterjela написал :
Размер коллектора должен быть больше отвода от стояка!

не понял, обоснуйте. Или дайте ссылку на это правило.
Если, к примеру, отвод от стояка 3/4, то я должен искусственно сделать заужение до 1/2 и потом ставить коллектор на 3/4?

Так как ветка в основном о стояках и проблемах , задам свой вопрос здесь.
Существует стояк ХВС 1 дюйм, необходимо сделать врезку отвода 3/4 вместо существующего 1/2 и установить шаровый кран 1 дюйм соответственно, выше отвода. Подача воды снизу.
Применение сварки исключено.
Видится следущее решение: сделать заготовку дюймовой трубы с краном, приваренным отводом и резьбами сверху и снизу. Вырезать кусок стояка по размерам заготовки. Нарезать резьбу на остатках стояка сверху и снизу (инструмент есть, опыт имеется). Подключить заготовку на муфтах в стояк. Включить в подвале воду и молиться об отсутствии протечек.
Вопросы, имеет ли право на жизнь подобная схема и ваши рекомендации, как правильно работать с муфтами в указанной ситуации.

VoXa_07 написал :
имеет ли право на жизнь подобная схема

...имеет. Кроме того, есть в продаже дюймовые муфты Гебо с отводом на три четверти. При использовании таких муфт не надо будет нарезать резьбы на стояке

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Да не заморачивайтесь вы с 3/4 врезками, господа!
Пол дюйма прекрасно хватает на всё про всё.
Всё равно потом счётчиком и фильром заузите, без них нынче глупо жить, под них делать 3/4 ещё более глупо.
В любом случае, проблема или в низком давлении, или в заросшести труб.
Ни то ни другое переходом с 1/2 на 3/4 не вылечится

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

ASM написал :
Всё равно потом счётчиком и фильром заузите, без них нынче глупо жить

Так ведь есть 3/4 и счетчики и фильтры.

ASM написал :
под них делать 3/4 ещё более глупо.

Почему?

Тычоблин написал :
3/4 счетчики

Поставить такой Вам не позволят. По нормам на квартиру воды меньше выделено.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Alex_Penza написал :
Поставить такой Вам не позволят

Кто не позволит и почему?

Alex_Penza написал :
По нормам на квартиру воды меньше выделено.

Простите?
Разве мы платим не за кубатуру воды, которую покажет счетчик? И какая разница таким образом, через какой счетчик эта вода в дом попала? Или 3/4 и 1/2 счетчики по-разному воду счиают?

Ну, правда, расскажите. Я не просто так спрашиваю, т.к. у себя при проектировке водопровода оставил возможность замены 1/2 счетчика и грязевика на 3/4, когда срок поверки придет.

Alex_Penza написал :
Поставить такой Вам не позволят.

На форуме были люди, которые согласовали, если мне память не изменяет.

Но ИМХО, у 3/4 счетчиков больше зона нечувствительности около нуля....

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

BV написал :
Но ИМХО, у 3/4 счетчиков больше зона нечувствительности около нуля....

Ааааа.... т.е. можно воду воровать, и только из-за этого такие счетчики не дают ставить?
Понятно.

BV написал :
люди, которые согласовали

Ключевое слово - СОГЛАСОВАЛИ.
То есть надо обосновать одномоментное потребление воды объёма большего, нежели проходит через 1/2счетчик, заплатить денег.