Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224
#592417

2 ppkvin:
спасибо, понял. Тоже пойдёт "в зачёт" на будущее

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

sergs написал :
ТП в десяти метрах, отдельная линия

Вот как раз на недогруженных линиях возможны перенапряжения (при условии перегрузки остальных фаз и плохом контакте в нейтрали - рабочем нуле). При этом ТП перегружена, энергетики перенапряжений не фиксируют. Если только анализировать данные мониторинга сети в самом UPS, но он же сгорел...

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

2 ppkvin:
100% истину мы так и не установили: речь идёт об объекте связи, расположен в городе, ТП в десяти метрах, отдельная линия, кроме ИБП от этой линии питается остальное оборудование. Сгорел первый UPS, его заменили резервным. На следующий день сгорел этот самый резервный. Официально запрашивали "Электросети" о возможных авариях и скачках напряжения - ответили что не было. Впрочем, неофициально тоже общались с дежурными энергетиками, результат тот же. Нам было главное понять причину выхода оборудования из строя. Так что информация от работников сервис-центров пошла "в зачёт" на будущее
Спасибо.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

sergs написал :
Но сгорело на одном и том же объекте подряд два 9125.

Дело в том, что многие считают UPS неким универсальным девайсом, который кроме питания нагрузки при отключении э\сети ещё и обеспечивает защиту от скачков напряжения. Между тем достаточно почитать мануал и в ТХ обратить внимание на диапазон входного напряжения.
Насколько мне известно, пока ни один UPS не выдерживает скачка в ~ 380 вольт.
Поэтому логично подключать UPS к сети через устройства защиты, которые изначально создаются под такие ситуации (например ЗАС - рассчитан на входное ~ 0 - 440 вольт). Тогда при скачке напряжения допустим в 380 вольт на входе UPS будет 0 вольт, и он просто перейдет на батареи, при этом весь потенциал придется сдерживать ЗАС, но этот девайс и рассчитан на такие экстремальные условия.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Некоторое время назад эксплуатировал Powerware 9120 (от 2 до 6 кВт) и 9125 (это 9120 в исполнении rack-mount). Очень неплохи. Но сгорело на одном и том же объекте подряд два 9125. Плюс 9125 удивили разгерметизацией АКБ (хотя может им просто никогда их не меняли). Связывался с различными сервис-центрами и общался с ремонтниками - они предупредили, что 9125 склонны по непонятным причинам что-то типа "замыкать вход и выход", вроде как недочёт ПО.
А так очень понравились.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Вот посмотрите: синус сетевой - верхушка срезана, импульсные БП бестрансформаторные съедают синус сверху (зарядка конденсатора).
Синус от 9120 - чистая кривая.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Очень хороший синус выдает Powerware 9120, но цена...

2йцукер
спасибо.

to Maks2002:

  1. У нас работает в дочерней организации на окраине города, где случаются перебои иногда с эл. эн.

Maks2002 написал :
взято отсюда

МАП "Энергия" 3кВт покупалось несколько лет тому назад.
2.Автономный топочный пункт.
3.Также как и гудение пластин трансформатора во время работы...
4.Вибрирует... с частотой сети на модифицированной синусоиде. Дело в том, что у МАП "Энергия" преобразование 12/220 происходит на низкой частоте. Обычный инвертор на частотах в десятки кГц.
5.Покупали в Москве и давно...Посмотрите у них на сайте...Там и форум есть.

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

Картина не ахти какая по бесперебойникам... Видимо мало нороду с этим вопросом сталкивалось и свет у всех без проблем работает.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Maks2002 написал :
дребезжание чревато трещинами в клеевом слое со всеми вытекающими, или я неправ (укажите тогда в чём непркав, пожалуйста)?

Сначала это, потом контакт пластин, вихревые токи, тепловые потери, разогрев сердечника... Видел такое в мотор-компрессорах холодильников. Кончается плачевно.

2йцукер
с Вашего позволения, отвечу и задам вопросы только в эту ветку, так как мне интерестно для питания собственого котла.

  1. У Вас работает данный конвектор, для обычного циркуляционного насоса, как долго?
  2. Что такое АТП?
  3. как сказывается дребезжание пластин на долговечности насоса? я так понимаю пластины там жёстко зафиксировани и приклеены, и дребезжание чревато трещинами в клеевом слое со всеми вытекающими, или я неправ (укажите тогда в чём непркав, пожалуйста)?
  4. он жужжит , или гудит , или это одно и тоже?
  5. сколько стот такой конвектор (у Вас)?

LOT написал :
Посоветуйте ИБП
Чтобы держал насос на 150 Вт в течении 120 мин.

Maks2002 написал :
В некоторых случаях, в автономном режиме, возможно появление небольшого шума при работе насосов котла (зависит от качества их изготовления), что не является неисправностью (это шум от вибрации металлических пластин сердечника насоса от модифицированной синусоиды). ... "
взято отсюда

Maks2002 написал :
так что неканает.

У Вас не канает?
А у нас работает...Грюндфос 70Вт в АТП...МАП "Энергия, в качестве аварийного питания в случае отключения эл. энергии тянет кроме насоса и аварийное освещение и несколько компьютеров...Небольшой дребезг пластин насоса никому не мешает...

повторю свой пост в паралельной теме

2йцукер
"... В некоторых случаях, в автономном режиме, возможно появление небольшого шума при работе насосов котла (зависит от качества их изготовления), что не является неисправностью (это шум от вибрации металлических пластин сердечника насоса от модифицированной синусоиды). ... "
взято отсюда

так что неканает.

2LOT
Вам нужно ИПБ с самой точной апроксимацией синусоиды, так как насосы критичны к етому.

ALL
если знаете такие УПСы (для котлов отопления), а ещё лучше пользуетесь то посоветуйте плиз, так как самому интерестно.

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

2Valeryko
Насос для отопления,циркуляционный,грюндфос,однофазный наверное

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

LOT написал :
Посоветуйте ИБП
Чтобы держал насос на 150 Вт в течении 120 мин.

  • А насос какой- однофазный, трехфазный, может он на несинусоидальном напряжении работать или нет?

Зайдтте на сайт АРС, там есть расчёт.

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

Посоветуйте ИБП
Чтобы держал насос на 150 Вт в течении 120 мин.