Дом 1981 г, кирпич, 1 комната, электроплита. Собираюсь полностью переделать проводку в доме. Сам я электронщик, поэтому с теорией все в порядке, но по технологии прошу консультации. Покритикуйте изложенные ниже концепции (с точной схемой пока не определился).
В этажном щитке оставлю только счетчик, автомат 50А, УЗО 100мА, далее провод 3х6 по стене на пластмассовых скобках, и через пробуренное в стене отверстие в квартирный щит.
В месте установки квартирного щита (около входной двери) стена толщиной около 50 см (похоже, несущая :-). На сколько глубоко можно в нее щит утопить?
Как лучше вести проводку: горизонтально штробить стены или штробить стяжку (стяжка есть, но верхний слой отвалился, буду его менять).
Если штробить стяжку, то разветвление провода делать все равно в стенах (в коробках)?
В стяжку класть просто провод? В металлорукаве? В гофрированной пластмассовой трубе?
Все соединения по возможности буду паять, в связи с этим вопросы:
6а. Обязательно ли скручивать спаиваемые концы (практика показывает, что можно крепко спаять и без скрутки)?
6б. Можно ли изолировать соединения термоусадочной трубкой вместо изоленты?
Можно ли замуровать распределительную коробку в стену, если все соединения в коробке паяные?
На пределе, лучше 3*10 в металлической трубе. В идеале трубу замонолитить.
Перетянуть провод по нынешним каналам невозможно?
стена толщиной около 50 см
Щиток для скрытой установки заглубить полностью.
Щиток чем больше, тем лучше - вечно "хочется странного".
горизонтально штробить стены или штробить стяжку
Стяжку проще. Если толстые кирпичные стены, то особой разницы нет.
разветвление провода делать все равно в стенах (в коробках)?
Да, предпочтительно поставить глубокие "стаканы" под розетки и соединения делать там. Можно с двух сторон стены напротив друг друга, но отверстие после протяжки кабеля замазывать, если слышимость идеальная не нужна.
К выключателям входной провод 3*1.5 снизу (из стяжки), выход 3-5*1.5 к светильнику.
Отдельные "распаечные" коробки вечно пытаются заштукатурить.
В стяжку класть просто провод? В металлорукаве? В гофрированной пластмассовой трубе?
Без защиты допускается кабель в двойной изоляции. Если планируется возможность перетяжки проводов, то лучше в гладкой трубе с поворотами большого радиуса. Рекомендую NYM.
Все соединения по возможности буду паять
Недостаточно надёжное соединение. Надёжнее клеммники WAGO или аналоги.
Обязательно ли скручивать спаиваемые концы
По-моему, просто паяные соединения не допускаются.
Можно ли изолировать соединения термоусадочной трубкой вместо изоленты?
Почему-же нет?
kae написал :
Можно ли замуровать распределительную коробку в стену, если все соединения в коробке паяные?
Лучше отказаться как от скрытых коробок, так и от пайки. Сварка надёжнее.