Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#592113

Доброго времени суток Уважаемые электрики. (если неправильно назвал профессию прошу прощения)

Вопрос в такой: В квартире проводка сделана медью(провод три жилы каждая одножильная) свет 1,5кв розетки 2,5кв эл.плита 6кв, абсолютно все розетки и свет буду переносить и плиту. Скажите пожалуйста какой лучше провод купить для света и розеток и отдельно для плиты (если можно марку).
А сам хочу купить провод медь (провод три жилы каждая многожильная 3*2,5 для света и розеток), для плиты всетаки придется наверно брать одножилу.И как скрутка жилы с многожилой будет себя вести.С нетерпением жду ответа Спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

федор73 написал :
Скажите пожалуйста какой лучше провод купить для света и розеток и отдельно для плиты (если можно марку).

NYM или ВВГ 3х1,5, 3х2,5 и 3х6 соответственно.

федор73 написал :
А сам хочу купить провод медь (провод три жилы каждая многожильная 3*2,5 для света и розеток),

Сами что хотите, то и покупайте, если вас уже не переубедить.

федор73 написал :
И как скрутка жилы с многожилой будет себя вести.

Никаких скруток - только сжимы и клеммники.

avmal написал :
Сами что хотите, то и покупайте, если вас уже не переубедить.

Если бы я был убежден то я и не спрашивал бы совета, может быть вопрос задал некоректно ну уж извините

2федор73
avmal хотел Вам сказать, что правильнее было бы применить однопроволочную жилу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Интересно а провод ПУНП или ПУНГП как себя поведет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

федор73 написал :
Интересно а провод ПУНП или ПУНГП как себя поведет

Вы для начала определитесь - будете продолжать извращаться с многопроволочной жилой или будете делать нормальный монтаж моножилой, как делают все нормальные люди. ПУНП сейчас все, уважающие себя фирмы уже не продают, а его аналог ПБПП - пожалуйста. А вести он себя будет хорошо, если его не обижать.

Для розеток ПБПП 3*2,5
для света ПУГНП 2*1,5 ( в подвесном потолке)
для плиты NYM 4*6

ОДОБРЯМ?

федор73 написал :
4*6

Питание квартиры однофазное или трёхфазное?

Есле я правильно понимаю, то однофазное ( в розетке бытовой только три провода ноль фаза земля, а вот сколько проводов к плите подходит не видел), но я так думаю главное с маркой определится, а кол-во проводов и посчитать можно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

федор73 написал :
ОДОБРЯМ?

Нет!
Для света NYM 3х2,5, а для плиты NYM 3х6.

avmal написал :
Для света NYM 3х2,5,

Но ведь в подвесной потолок только два провода идут для галогенок куда третий девать

При питании однофазных нагрузок вся электропроводка должна быть трёхпроводной, в т.ч. и освещение, независимо от того будет использоваться проводник РЕ или нет.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Для розеток ПБПП 3*2,5
для света NYM 3*2.5 ( в подвесном потолке)
для плиты NYM 3*6

Теперь нормально? Хотя возник вопрос, а почему в доме на свете 1,5 квадрата получается проектировщики дубы что-ли?

федор73 написал :
почему в доме на свете 1,5 квадрата

В посте №10 ачипятка, смотрите №2.
От одноклавишного выключателя 3*1.5, от двухклавишного два 3*1.5 или один 4*1.5, про варианты для трёхклавишного сами догадаетесь.

Короче как говорится " При всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
НАДО КЛАСТЬ ВЕЗДЕ NYM

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
В посте №10 ачипятка, смотрите №2.

Какой ты прозорливый!!!

федор73 написал :
НАДО КЛАСТЬ ВЕЗДЕ NYM

Предпочтительно, тем более освещение за подвесным потолком.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

федор73 написал :
куда третий девать

Самое лучшее- заземлить металлокаркас подвесного потолка.

Всем огромное спасибо. что наставили на путь истинный

А я себе буду класть ВВГ нг LS

это уже стандарт для электрики так как имет пожарный сертификат безопасности и ещё малое газовыделение при горении, яж не враг себе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ogre написал :
А я себе буду класть ВВГ нг LS

Похвально! Только старайтесь сделать защиту так, чтобы эти положительные свойсва кабеля себя не проявили.

avmal написал :
Только старайтесь сделать защиту так

Каку таку защиту?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

федор73 написал :
Каку таку защиту?

Автоматическую.

avmal написал :
Автоматическую.

дык она в щитке ужо стоит

федор73 написал :
она в щитке ужо стоит

Теперь важно, что бы она ещё и выбранный Вами кабель защитила. Ведь эту защиту только Вы и видели...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._