Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#618985

2VladM Сравнивать имеет смысл в первую очередь по скорости...

BV написал :
PS Может у них ФУМ был "не той системы", или все же дело в руках, а не в ФУМе?

Мой вопрос заключается в не в том, оттуда или не оттуда у монтажника руки растут!
Вот это: "2.7.12. Уплотняющие материалы разъемных соединений должны обеспечивать их герметичность во всех режимах эксплуатации газопровода." – общие фразы. Из них никому и ничего непонятно, ни специалисту, ни не специалисту.
А это же Инструкция по ТБ! В ней все должно быть расписано, т.е. КАКИЕ и КАК! Пусть эти уплотняющие материалы будет в Приложении, чтобы не утяжелять Инструкцию.
Но этого же нет, а есть ни каких и ни как! -
Ладно, КАК, т.е. технологию применения уплотняющего материала можно оставить на производителе уплотняющих материалов. Остается вопрос КАКИЕ?
Я читаю очень много тех документации от различных производителей. И ни разу не читал такого: «Мы разработали и выпускаем уплотняющий материал и он ПЛОХО уплотняет!». - Плохо он может уплотнять, если применять не по назначению, а так ОНИ ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО УПЛОТНЯЮТ. Так написано у всех производителей.
Как переводчик я перевожу дословно, потому что вольный перевод это халтура. А как специалист задаюсь вопросом: «А в чем собственно разница!? Не могут они одинаково уплотнять». По Huskey, которым занимаюсь, я могу сказать в чем разница. Разница в составах герметиков.

Одинаково замечательно все уплотняющие материалы не могут уплотнять. Кто и как оценивает качество уплотнения во всех режимах эксплуатации газопровода? Вообще описаны эти режимы?
Должна быть независимая сертификационная лаборатория (признаваемая всеми без исключения), которая не просто филькины сертификаты системы ГОСТ Р штампует за деньги, а ставит РЕЙТИНГИ уплотняющим материалам по качеству уплотнения.

Фумом у кого то получается уплотнять, а у кого то нет. И это факт. Лен с белилами тоже имеет право на существование. Паста MULTIPAK это по сути импортные белила в мелкой фасовке. Анаэробы, уверен, заняли бы первое место в таком рейтинге. Но есть еще другой критерий - ЦЕНА. Анаэробы бы заняли самое последнее место в рейтинге по цене. Другими словами, в каких то случаях применение анаэробов экономически оправдано, а в каких то нет.
Вот собственно, что я хотел сказать. И все это лирика у нас в России…
Хотя нечто подобное делает журнал «Потребитель. Автодела». Он за свои деньги тестирует моторные масла и ставит им рейтинги в виде значка «Рекомендуем».
А мне остается получить заключение от эксплуатирующей организации и заняться обычным делом – попытаться захватить весь мир! Тем более, что Мосгазы и другие Газы будут скоро приватизироваться...

Хаскей написал :
нам нельзя всякие переходники монтировать. Так и не понял, лень было сделать им как следует или вправду дурацкий наказ начальства...

Сделали как им удобно и все! Понятно, что чем меньше переходников, тем меньше шансов утечки газа.
В собственном частном доме вы можете строить хоть манифольды. Для уплотнения соединений естественно нужно применять герметики для газа. И следить за ними… А газовщики по вашему приглашению дают одобрям вашим обвязкам.

Сколько вы им заплатили?

Мы за это дело отвалили 1700 руб.

vonzilla написал :
Мы за это дело отвалили 1700 руб

Не кисло! Монополизм, однако... -

Позавчера заменил подводку к газовой плите в хате c резиновой на немецкую нержу. Старая подводка, сделанная мастаками Мосгаза лет надцать назад, состояла из 6 резьбовых соединений. Сейчас 2 соединения. И уплотнили их не фумом, которые они сейчас так любят, и который привередлив в работе, а импортным льном с американским герметиком Huskey FG-1800, чтобы забыть об этой подводке на всю оставшуюся жизнь. -

Так можно unipak использовать для газа ? ) Там на нем не написано... ( На тангите написано, но мне он не очень нравится

bambr+ написал :
Так можно unipak использовать для газа ? ) Там на нем не написано...

нет! для газа у них Multipak

так чем намазывать-то газовую трубу? кроме масла с мелом? купил уж я тут этот фум 0.2 на всякий случай. Не ответите тут?

можно ли соединять между собой сильфонные шланги

ДСН написал :
можно ли соединять между собой сильфонные шланги

Нет. Да и зачем?

Они бывают длиной до 5 м. А делать подводку большей длины опять же нельзя.

если они до 5 метров то почему нельзя соединять мне надо перенести на 6 метров да еще с поворотом