Регистрация: 29.10.2005 Малоярославец Сообщений: 105
#592531

Добрый день уважаемые соконфетники. У меня дочь купила участок который необходимо электрифицировать. Выделено 220 В, 5 кВА. Я хочу от столба вести кабель АВВГ 2-10, в ПНД трубе под землей, длина трассы около 70 м. Но мастер РЭС, которые будут делать подключение настаивает на сечении кабеля в 16 кв.мм. Насколько это оправдано? Ведь для 10кв. мм максимально допустимый ток при укладке в трубе составляет 50 А, а для выделенной мощности 5кВА ток составит всего 23 А, ну с учетом того что поставлю вводной автомат на 32А, естественно побольше, но все равно это будет ограничено 32 А вводного автомата. Ваши мнения по этому поводу. Немного сумбурно написал, но смысл я думаю понятен.

624Blackk написал :
Насколько это оправдано?

Это вытекает из требований нормативов.

от столба

Есть опора - значит ВЛ (или ВЛИ).
А значит положено выполнить повторное заземление PEN на вводе.
А минимальное сечение PEN - 16кв.мм алюминий, 10 медь.

Хотите уменьшить сечение - выполните разделение PEN на опоре и закопайте кабель 3*10.
2*16 дешевле и потери меньше.
Или обоснуйте необходимость применения системы ТТ.

в ПНД трубе

По отзывам в этом форуме это не только излишне, но даже вредно.

Регистрация: 29.10.2005 Малоярославец Сообщений: 105

Ок, спасибо за ответ, уже разабрался.