Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#595682

Добрый день, форум.

Естественная вентиляция, стандартная 3-ха, пластиковые окна, 2-е вытяжки, кухня, c/у - канал в смежной несущей стене, поток делится на две части.

Открытые окна:

  1. Кухня - тянет ОЧЕНЬ сильно (зажечь зажигалку не реально, впечатление, что и рулон туалетной бумаги засосоет)
  2. С/у - тянет хуже (при открытых окнах пламя наклоняется на 45 гр, кусок туалетной бумаги увереннно прилипает к решетке).

Закрытые окна:
1.Ситуация та же.

  1. С/у - обратная тяга.

Решение:

  1. Вроде бы все понятно, - нужно организовать приток воздуха. Как проще? Может поставить щелевую арматуру на окнах (чтобы не до конца закрывались)? Будет сквозняк? Не будет ли наледи у щели?
    2.Если я закрываю вытяжку в c/у, то кухонная вытяжка при закрытых все равно работает. Откуда она берет воздух? Значит щели есть. Быть может решение проще: зарезать кухонную вытяжку уменьшив сечение, например?

Спасибо за любые советы.

кроме прочего, недурно поставить обратные клапаны, возможно, почистить шахту.

Ставьте приточные клапаны.
Тема мусолилась много раз.
В поисковике найдёте чтива на месяц.

Соло написал :
Тема мусолилась много раз.
В поисковике найдёте чтива на месяц.

И не говори...

"Предположение - мать всех ошибок"