УЗО не более 30мА на обычные розетки, не более 10мА в помещениях с повышенной опасностью (ванная).
Проверяем утечку сети в нормальном режиме, и если превышает 1/3 уставки УЗО, согласно 7.1.83, то меняем/ремонтируем проводку/технику.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В ПУЭ седьмое издание сказано:
П.7.1.83 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединямых стацинарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.
Т.е Вам сначала необходимо посчитать суммарную мощность нагрузки, а изходя из нее ток нагрузки и воспользоваться п.7.1.83 ПУЭ для расчета УЗО
Подскажите пожалуйста какой узо нужно выбрать на разетки кухни и ванной которые питаются от одного автомата, 10 или 30 мА?
А на бойлер что ставим? А на плиту?