EvgenC написал :
Имеется кабель от трансформаторной подстанции (ТП), алюминиевый моножильный 3 х 120 кв. мм. Нагрузка - до 300 А.
Как лучше соединить друг с другом Al моножилу 120мм и Al проводник МНОГОжильный 50..95мм.
EvgenC написал :
Ток следующий: по двум "не очень проблемным" фазам - до 300..320А.
По той, которая плавится - в морозы доходит до 400А и иногда зашкаливает щитовой амперметр...
Т.е. по моножиле 400А, а после болта раздваивается на "две улицы", на одну - до 250А, на вторую, до 100А. Но "жрут" абоненты больше, чем могут выдержать проводники...
EvgenC написал :
Защита на 160А на одну улицу и 100А на вторую. ИЭК. И как ни странно держит... А мне этого и надо! Обеспечить людей светом и теплом в мороз! И давайте ближе к теме!!!
а где все же стоят автоматы?
дело в том, что идеальный вариант был бы ввод на них - алюминий ( разветвление можно сделать по-разному- "орехами", шинками, перемычками..
а уже отводы- с разных автоматов - Вашими медными кабелями.. заодно исключается прямой контакт медь-алюминий....да и выбивать будет только ту улицу, которая "хулиганит"..
правда, что это за мавтомат ИЭК на 160 Ампер, что держит ...400 - было бы интересно взглянуть...
2EvgenC
Цитата из ГОСТ 10434-82
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Классификация. Общие технические требования
...
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
....
жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76-ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76-ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами.
жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
если жила не круглая AL то может понадобиться придать ей круглую форму- есть специальные приспособы-скруглители. это особо важно если делается болтовое соединение и желательно это делать и под наконечники. и всё строго по технологии. я бы не очень уютно себя чувствовал зная что наш местный электрик колеблется в выборе способа соединения, тем более в мороз. хотя в этом есть плюс- он понимает что знает не всё что от него требуют обстоятельства. пожалуйста ОЧЕНЬ внимательно с этим вопросом! лучший вариант-обжимки имхо.
С НАСТУПАЮЩИМ!!
ИМХО, лучший вариант, а провода опрессовать наконечниками под болт. Или поставить наконечники, крепящиеся на жиле болтами.
Или как вариант - прижимать каждый провод пластиной как в орехах, только пропорционально мощнее, четырьмя болтами.
И старательно зачищать перед подключением. И тех.вазелином мазать.
Или медную шину с подключением алюминиевой жилы через биметаллический наконечник, а медной - под болт или тоже через наконечник.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2 avmal. Соображаю! Защита на 160А на одну улицу и 100А на вторую. ИЭК. И как ни странно держит... А мне этого и надо! Обеспечить людей светом и теплом в мороз! И давайте ближе к теме!!!
2EvgenC
Шайба между жилами совсем лишняя. Получаете лишний переходной контакт.
Моножилы сечением 120 и выше часто соеденяют не через наконечник, а прессом формуют
плоскую поверхность с отверстием прям из жилы.
Сорри, болт М8!
Хотите сказать, что я, боясь ровать резьбу, слабо затянул?
Ток следующий: по двум "не очень проблемным" фазам - до 300..320А.
По той, которая плавится - в морозы доходит до 400А и иногда зашкаливает щитовой амперметр...
Т.е. по моножиле 400А, а после болта раздваивается на "две улицы", на одну - до 250А, на вторую, до 100А. Но "жрут" абоненты больше, чем могут выдержать проводники... Вот прошедшим вечером, опять алюминий раздваивающийся расплавился, заменил на медный ПВ3, сечением 10..16мм (что сумели найти). Пока ночь продержалось...
На муфтах стоит саморывающий
Эта фраза мне не понятна, что такое муфта, для начала?
Имеется кабель от трансформаторной подстанции (ТП), алюминиевый моножильный 3 х 120 кв. мм. Нагрузка - до 300 А.
Как лучше соединить друг с другом Al моножилу 120мм и Al проводник МНОГОжильный 50..95мм.
Пробовал так:
На болт М6 одевал кузовную шайбу, дальше петля моножилы 120мм, дальше снова шайбу, дальше петля многожильного.
Итог - расплавляется алюминий, шайба между петлями провода - накаляется до красна. Что делать?
И таже ситуация, но если применить вместо Al МНОГОжилы Cu МНОГОжилу? сечением 25мм на два "абонента". Как соединить в этом случае? Через биметаллические наконечники только?
Думаю поставить толстую Al шину, и к ней болтами провода, на каждую петлю свой болт...