21ynn Ну а тягу Вы проверяли (бумажкой или спичкой)? Вообще поведение Вашей колонки мягко говоря странновато. Вы утверждаете, что после запуска через две минуты щелкает датчик тяги, погасает основная горелка, НО остается зажженым фитиль! Прикол в том, что датчик тяги должен намертво блокировать газогорелочный механизм, включая запальник.
Добрый всем вечер!
До этого стояла колонка "Чермет", но она забилась вся от ужасной воды (сейчас другая скважина и о счастье - прозрачная вода). У этой колонки не было такого датчика.
Этаж 2-ой 3-х этажного дома. Дымоход-гофра выходит из колонки вверх ~ 20см, затем поворачивает влево ~ 50 см и опускается чуть вниз ~ 10см и уходит в стену в вытяжную трубу.
Наверное надо переделывать дымоход. До потолка от верха колонки ~ 40см.
Добрый день. Установили новую колонку AEG -- она поработает, нагреется и минуты через две отключается (гаснет).
Наверху около вытяжки стаит датчик - он щелкает и все -- газ потух - остается только фитиль.
Когда закорачиваешь датчик проводком - все окей -- ничего не гаснет.
В чем может быть причина?
Может быть недостаточно тяги в вытяжке?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.