SVKan написал :
Как они там пишут, при обратном подключении (как раз тот случай который вас интересует) он работает "нестабильно" в ручном режиме (кнопкой) - не включается, не выключается, не регулирует. При этом с пульта работает нормально.
А у меня вообще не работает, если неправильно подключить
да как же нет, когда он прямо на корпусе спереди установлен (насколько я помню) под фальшпанелью (откручиваешь гайку, снимаешь и видишь 2 предохранителя - рабочий и запасной в общей обойме)!
В случае перегорания предохранителя света не будет.
Увас вышел из строя диммер (вероятно, где-то пригорел контакт или пробит силовой электронный ключ) - в ремонт или в помойку... Дело не в предохранителе
avmal написал :
Есть, но только ты его не обнаружил - стоит впаянным в плату внутри корпуса.
Лампа сгорела с хлопком (с КЗ), поменял лампу а светорегулятор не работает, режим постоянно замкнут (горит свет)
Полностью разобрал светорегулятор (сам он вот такой : ) он
Предохранителя нет... или я его тоже не нашел ? Как он обозначается ?
rainbowhope написал :
Зачем?
Защита диммера. Если лампа сгорает, то диммер цел будет! Конечно может сгореть первичная обмотка, но это менее вероятно чем сгорание лампы.
не факт, что в режиме КЗ трансформатор (даже на 100 Вт) не сожгет диммер.
rainbowhope написал :
первый пункт, мне кажется, не подойдет ибо при мощности хотя бы 100 вт (2 лампы) вес его будет весьма велик, а во втором случае вполне реально.
Абсолютно без разницы. Габариты прежде всего определяются магнитопроводом, а он будет одинаковым в обоих случаях. Просто в случае 220/220 В- обмотки (первичная/вторичная) одинаковые, а 220/12 В - вторичная потолще и витков поменьше, в итоге - объём даже больше!
Скажите, а можно ли подключить в нагрузку диммера трансфроатор:
1) 220/220 для гальванической развязки
либо
2) 220/12
первый пункт, мне кажется, не подойдет ибо при мощности хотя бы 100 вт (2 лампы) вес его будет весьма велик, а во втором случае вполне реально.
Зачем?
Защита диммера. Если лампа сгорает, то диммер цел будет! Конечно может сгореть первичная обмотка, но это менее вероятно чем сгорание лампы.
Где-то я читал, что управляя диммером, у галогенки срок службы сокращается. Так ли это? И есть ли обычные лампы накаливания на 12 v ?
Звонил в Legrand. Там ответили, что диммер не сгорит от переполюсовки, однако если лампа сгорела и возникло КЗ, то диммер выходит из строя, поэтому в цепи лучше ставить предохранитель.
rainbowhope написал :
Но все-таки не дает покоя изъян конструкции. Понимаю, что это уже эмоции, ну живет во мне технарь, который не может смириться с отсутствием защиты от дураков Постоянно будет хотеться проверить, и ведь проверю....
Это не изъян конструкции. Прибор стационарный и подсоединение проводов делается один раз. Это должен делать человек квалифицированный. Во всяком случае буржуи так считают.
Да и защищать это дело проблематично.
Страшного скорее всего ничего с ним не случится.
На сайте Ноотехники почитайте "вопросы и ответы". Кроме блоков защиты Гранит у них есть дистанционный сенсорный выключатель-светорегулятор «Сапфир». То бишь диммер с возможностью дистанционного управления. Все вопросы и ответы как раз по нему.
Как они там пишут, при обратном подключении (как раз тот случай который вас интересует) он работает "нестабильно" в ручном режиме (кнопкой) - не включается, не выключается, не регулирует. При этом с пульта работает нормально.
Как поведет себя Легранд фиг знает. Но скорее всего указанные последствия это худший возможный вариант.
SVKan Тоже идея. Спасибо.
Но все-таки не дает покоя изъян конструкции. Понимаю, что это уже эмоции, ну живет во мне технарь, который не может смириться с отсутствием защиты от дураков Постоянно будет хотеться проверить, и ведь проверю....
rainbowhope написал :
Купил кровать. Кровать новая. В изголовии стоит что-то вроде тумбы. Предусмотрена два точечных светильника 220V (не галоген), но они не подключены. Вот я и решил врезать в ДСП диммер. Купил Legrand 7756 54. Посмотрев инструкцию подумал(хорошие мысля приходят опосля...) о полярности, которая не будет соблюдаться в случае с вилкой.
Поставить вилку угловую и подсоединить промерив где в розетке ноль, а где фаза. И всех делов.
Не будете же вы втыкать вилку вверх ногами - проводом вверх.
avmal написал :
А чем вызвано, что диммер, установленный в монтажной коробке, вы собираетесь подключать гибким шнуром? Обычно подключение установочных скрытой установки делается при помощи скрытой проводки стационарно. Для гибкого шнура можно и на шнур диммер поискать.
Купил кровать. Кровать новая. В изголовии стоит что-то вроде тумбы. Предусмотрена два точечных светильника 220V (не галоген), но они не подключены. Вот я и решил врезать в ДСП диммер. Купил Legrand 7756 54. Посмотрев инструкцию подумал(хорошие мысля приходят опосля...) о полярности, которая не будет соблюдаться в случае с вилкой.
И возникает такой вопрос, а есть ли диммеры для использования с вилкой, т.е. где полярность может быть любая? Какие надежные, подскажите, пожалуйста.
rainbowhope написал :
Регулятор собираюсь поставить на подсветку кровати ( две лампочки на 220, накаливания) и подключить к розетке.
А чем вызвано, что диммер, установленный в монтажной коробке, вы собираетесь подключать гибким шнуром? Обычно подключение установочных скрытой установки делается при помощи скрытой проводки стационарно. Для гибкого шнура можно и на шнур диммер поискать.
rainbowhope написал :
но все-таки, сгорит диммер если фазу подать на 2, а на 1 - нагрузка?
Пока вы не подключите, всей правды никто не узнает ...
У меня Legrand 7756 54 - регулятор яркости. В прилагаемой схеме фаза подключается к контакту 1, ко 2-му земля через лампочку.
Вопрос такой: можно ли нарушить полярность? Не сгорит ли схема?
Поясню. Регулятор собираюсь поставить на подсветку кровати ( две лампочки на 220, накаливания) и подключить к розетке. Понятно, что вилка может быть вставлена как получится.
В диммерах серии Valena предохранители есть, даже 2. Они на 2,5 А, кажется. Один из них запасной. Выдергиваются легко пассатижами с тонкими губками или пальцами с крепкими ногтями. Они заряжены в кассету то ли с красной, то ли с черной крышечкой. Снимаете лицевую панель и она перед вами. У нас диммер сгорел целиком только когда галогенки 12-вольтовые напрямую подключили к нему.
Если замена этих предохранителей не помогла или же их нету - в помойку.
Если в Вашем диммере есть предохранитель (предохранители есть далеко не во всех димерах), то меняется он легко. В тех конструкциях, с которыми я сталкивался, предохранитель был либо сразу под крышкой, либо с обратной стороны диммера. Если же предохранителя нет, то отремонтировать диммер несложно, если, хотя-бы слегка, знаешь электронику. Обычно сгорает симистор (транзистор). Удачи.
Чет мне не верится, что из-за "не правильного" подключения мог сгореть диммер. Это не возможно, если перед монтажем механизмов и светильников делалась прозвонка
Ну ведь как-то его собрали !!! Если заклепки , то можно надфилем спилить или рассверлить, если защелки - отгибаются...
Выбрасывать сразу - это не наш метод, денег-то не 50 руб стОит !!!
Добрый день. Возникла вот такая проблема: из-за неправильного подключения электрик "спалил" светорегулятор Legrand 7756 54 (механизм Pro 21), хотелось бы узнать есть ли в этом механизме возможность заменить предохранитель или теперь этот механизм только на выброс?