Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226
#600018

Приветствую всех.

Исходные данные: квартирная разводка от узла, собранного на фаровских коллекторах (евроконус).
Труба oventrop. Фитинги планирую comap или ape. Вопросы такие:

  1. Соединение трубы с коллектором правильнее сделать на фаровских концовках или на пресс-фитингах с накидной гайкой от comap или ape?

  2. Углы помещения проходить с помощью пресс-уголков или пытаться так заглубить в трубу в штробу, чтобы не пришлось использовать уголок и в то же время выполнить требование 5-ти диаметров?

  3. Гнем трубу все-таки внутренней или наружной пружиной? Или кто к чему привык?

  4. Чем крепить трубу (одетую в термофлекс) в штробе? Пластиковыми скобами? Кто какие методы пользует?

  5. Где нынче на ЮЗ Москвы взять пресс-клещи в аренду, не покупая трубы (трубы уже есть)?

Спасибо

Uno написал :
Труба oventrop. Фитинги планирую comap или ape.

У овентроп и комап разные стандарты. Если трубу Ф16мм удается сочетать, то на Ф20 используются "родные" фитинги.

  1. Соединение трубы с коллектором правильнее сделать на фаровских концовках,соответствующих трубе OVENTROP 16х2.0мм или 20х2,5мм (у comap-16х2,0мм ,но уже 20х2,0мм,а не 20х2.5 мм,как у ОВЕНА)
  2. В углы помещения пытаться так заглубить трубу и спрятать в штробу, чтобы не пришлось использовать уголок и в то же время выполнить требование 5-ти диаметров.
    3.Гнем трубу,одев пружину НА трубу
    4.Крепить трубу (одетую в термофлекс) в штробе или пластиковыми скобами,или обычной медн.пров. в оплетке на скрутке без сильного напряжения
    5.В аренду клещи тип НА,для OVENTROP дают в "Селекте",на Юго-Западе.Но имейте ввиду,что тип пресса фитингов ОВЕНА - НА,а comap и А.Р.Е - ТН Лучше использовать весь материал одного производителя.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226

2Tehnik-san

Респект за помощь, Дмитрий.

Труба 16-тая, уже куплена. Итого, правильно ли я понимаю, что выбор у меня такой:

либо купить овеновские же фитинги под НА, что примерно в 2 раза дороже (на 13 -ти точках разница будет тысячи в 2)
либо все таки взять комап или апе (в том же терморосе) под ТН (и клещи там же наверное, да?). Насколько при таком сочетании высок риск протечки пресс-соединения?

Что-то мне не верится, что при полном равенстве диаметров фитингов и полной идентичности конструкции трубы, возможны какие-то серьезные риски снижения качества соединения. И дело здесь все-таки как обычно в "маркетинге животворящем". Или я не прав и разница действительно существенна?

2Uno Овен -Германия,Сomap и А.Р.Е.-Франция . Это тоже,что и сравнивать Рено и Фольксваген,или Пежо и Бумер. Скажу только что у Овена фитинги -бронза а у Сomap и А.Р.Е.-латунь.Сэкономив 2000р-можно провести долговременный эксперимент,но это не в моих правилах.Сапер не имеет права на ошибку,тем более не та цена вопроса.Это мое личное мнение и не претендую на истину в последней инстанции.Овен на рынках не продают,а вышеназванными марками лотки насыщены.Не уверен и о переносе их заводов Ю-В Азию (строго ИМХО)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Uno 16тую трубу можно использовать, только не порвите уплотнительные кольца на фитингах, когда будете соединять. (разверточку Вам ХОРОШУЮ надо, а не "ковырялку" за 100руб.)

Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226

2Tehnik-san

А если промежуточный вариант - использовать пресс-фитинги FAR? Ведь у Овена и у Фара способ завальцовки схожий и труба колибруется одинаково. Так? И можно ли использовать фаровский калибратор в этом случае? Или покупать (брать в аренду) родной овентроповский?

2wasermen Спасибо. Я уже понял, что калибратор с фаскоснимателем должны быть козЫрные. Теперь хочется соблюсти принцип "разумной достаточности" и не палить деньги зря за инструмент, аналог которого на вполне качественном уровне выпускают наши дальневосточные соседи.

Uno написал :
А если промежуточный вариант - использовать пресс-фитинги FAR?

... так ни разу не делал и поэтому не могу советовать

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Uno FAR выпускает прессфитинги под разные клещи(обжимки), и качество у них будет получше, чем у некоторых.

Uno написал :
А если промежуточный вариант - использовать пресс-фитинги FAR?

Ради бога,главное,-чтобы фитинг точно соответствовал по диаметру трубе


Uno написал :
Я уже понял, что калибратор с фаскоснимателем должны быть козЫрные.

Для фитингов Press FAR это почти не имеет значения,резинки там невозможно содрать.

Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226

По ходу еще один вопрос созрел

Как водится, по неопытности приобрел я фаровские коллекторы с обычной трубной резьбой. Теперь приходится извращаться с концовками. Если для МП трубы концовки с трубной резьбой есть, то для медной (а хромированной 14-й медью хотелось бы подключить бачок напрямую) - нет. Точнее есть, но без накидной гайки, вот:

(см. позиции без гайки)

И, как это принято в мире чистогана, отдельно гайки имеются только с метрической резьбой.

Что это означает? "Ребята, ищите любую накидную гайку и крутите ее вместе с этим микро-конструктором от фар?" Другими словами - любая гайка с паронитовой прокладкой покатит?

Uno написал :
Что это означает? "Ребята, ищите любую накидную гайку и крутите ее вместе с этим микро-конструктором от фар?"

Не с того конца подходите к проблеме,которой вообще нет
Используйте обычный переходник 1/2

В него вставлйте 14-ю концовку и сверху накручивайте гайку с метрикой.

Все просто

Регистрация: 27.12.2007 Москва Сообщений: 226

ДОКА написал :
Используйте обычный переходник 1/2

Обычный переходник - это из тех, что в самом верху - с трубной резьбы на метрику? Т.е. у меня дополнительная резьба получается? Переходник подматывать надо?

Uno написал :
Обычный переходник - это из тех, что в самом верху - с трубной резьбы на метрику?

Совершенно верно.

Uno написал :
Т.е. у меня дополнительная резьба получается?

И что?

Uno написал :
Переходник подматывать надо?

Да,но именно подматывать не обязательно,можете анаэробный герметик использовать.