Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337
#600059

Установил коллекторы FAR, фильтры, счетчики.
Потом буду выполнять разводку от коллекторов МП16 Metzerplas, с концовками FAR со стороны коллекторов и с концовками SP GF со стороны водорозеток.
Участки от стояков до счётчиков выполнены МП20 CO.E.S, концовки FAR.

На фотографиях зелёным подкрашены временные участки труб - это временная подводка к старому входу воды в квартиру (внутри стен).

спасибо.

Красиво

А где редукторы

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

От редукторов сознательно отказался.
Давления у нас в водопроводе не столь высоки. Да и место под них уже нету, а городить пульт управления космическим кораблём - не хочитса.

2snow-tube
чисто ИМХО, "пульт управления космическим кораблём" Вы уже сгородили,
а вот редуктор как более необходимая вещь чем колектор (конечно при надобности) надо было поставить,
также ИМХО
ЗЫ: редукторы рекомендуют ставить если давление больше чем 5-6 атм. какое (в цифрах) у Вас?

также ИМХО нехватает обратного клапана (если он конечно не встроен в водомер) и диаметр трубы до колектора маловат, так что весь смысл колектора теряется.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Питеру свойственно невысокое давление в водопроводе (так на форуме говорят)
Когда поставлю манометры - скажу какие будут значения.
Причина установки "пульта" -решение проводить разводку МП, в этом и в удобстве - его смысл. Да, конечно на тройникаж проще, но взвесив все за и против решил ставить "пульт".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Maks2002 написал :
диаметр трубы до колектора маловат, так что весь смысл колектора теряется.

Да? ДУ 1/2" водомера знаете? Вот это действительно т.с. не о чем говорить...
Редукторы конечно надо было поставить.

in my humble opinion

2Kvost
а я об чём.
НО тут есть немного другое правило, в напорных системах где есть большой перепад по давлению (вход-выход = стояк-смеситель) ОДНО локальное заужение (ну в разумных границах) большой роли не играет так как в этом заужении просто будет больше скорость потока.

и ещё один фактор, у автора вроди 20-ка МП стоит а там заужение в фитингах, при том колектор 1/2 вроди тоже, вот тут уже считаем три подряд заужения (счётчик, МПфитинг1-МПфитинг2).

потому и говорю что колектор тут смотрится неуместно.

а сотворив космический корабль автор нежелает устанавливать ни фильтр ни редуктор (а он ой как необходим при разводке на МП трубах и давлении выше 5-6 атм. да ещё и где есть многоэтажки (9> этажей))

2snow-tube
Вам надо было сначала померить давление а потом уже решать задачу разводки воды,
ну и фильтр тот что у Вас стоит (какое там зерно сетки?) Вас не спасёт от грязи что есть в воде, а её ой как много

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Maks2002 написал :
и ещё один фактор, у автора вроди 20-ка МП стоит а там заужение в фитингах, при том колектор 1/2 вроди тоже, вот тут уже считаем три подряд заужения (счётчик, МПфитинг1-МПфитинг2).

А что вы бы сделали? Отвод от стояка 3/4, кран-косфильтр-счётчик - всё это тоже 3/4???
А отводы у коллектора не 1/2, а под метрическую концовку FAR...

Maks2002 написал :
а сотворив космический корабль автор нежелает устанавливать ни фильтр ни редуктор (а он ой как необходим при разводке на МП трубах и давлении выше 5-6 атм. да ещё и где есть многоэтажки (9> этажей))

Фильтры установлены. И грубой очистки (перед счётчиками) и на 100 мкр - farовские.
А давление, по словам форума и местного водопроводчика - не высокое, 2-4 атм. Этаж 6 в 9ке. Поэтому редукторам сказал нет.

2snow-tube Места у вас дофига и стояки очень хорошо расположены. Не было никакого смысла ставить МП до счетчиков, Maks2002 прав. Счетчик можно вертикально поставить, после него обратный клапан, а потом комби-фильтр.

А FAR'овский коллектор 4+2 не дешевле бы получился чем 3+3?

snow-tube написал :
А давление, по словам форума и местного водопроводчика - не высокое, 2-4 атм. Этаж 6 в 9ке. Поэтому редукторам сказал нет.

понятно. при таком давлении можно не ставить редуктор.

snow-tube написал :
Фильтры установлены. И грубой очистки (перед счётчиками) и на 100 мкр - farовские.

ИМХО это не фильтры. ето так мусор задержать не более.
почитайте здесь особенно пост 26 и 37

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

А есть смысл очищать всю воду? Насчет экономии разумно? Может поставить более качественный и дорогой фильтр очистки на отдельную ветку и отдельный кран под питьевую воду? А остальное можно помыть и смыть и обычной водой.

2Рома
у меня стоит механический фильтр 5-10мкм (обычная колба с фильтром картриджем) на всю воду, + две колбы (уголь_спеченый+уголь_кокс) только на холодный кран в кухне.
результатом доволен. так как на стиралку подаётся заведомо чистая вода, в ванной вода стала голубоватого оттенка, а не жёлтая.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

Maks2002 написал :
результатом доволен

Результат понятен. Сколько это стоит в месяц? Хотя бы примерно.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Померял давление на горячей: 5 бар.
Стрелка манометра иногда подёргивается и немного дрожит. (вода у меня закрыта) Это нормально?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

На счет редукторов. Думаю, что их стОит ставить даже в том случае, если давление в стояках невысокое. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Мало ли, вдруг сантехник с пьяну в подвале вентиль не в ту сторону повернет или еще что. Трата денег единовременная, обслуживания особого для них не надо.
имхо.

Регистрация: 03.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 130

я свою систему собрал - посмотрел как скачет давление горячей воды - от 4 до 6 и поставил редукторы чтобы в душе не мучаться от скачков температуры

В ОБИ Хонивелловские есть по тыще рублей примерно ...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

snow-tube написал :
Питеру свойственно невысокое давление в водопроводе

Утибожемой )) У меня на 15-м этаже из 24-ех давление до редукторов 5-6атм еще и прыгает вверх временами. После выставил 4, Honeywell FK06. Причем водоснабжение идет двумя ветками: этаж 1-12, и этаж 13-24

snow-tube написал :
Померял давление на горячей: 5 бар.
Стрелка манометра иногда подёргивается и немного дрожит. (вода у меня закрыта) Это нормально?

Нормально! Когда вырвет из фитинга одну из МП труб, идущих к коллектору на фото, купаться к Вам придем

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Prok12 написал :
Утибожемой )) У меня на 15-м этаже из 24-ех давление до редукторов 5-6атм еще и прыгает вверх временами. После выставил 4, Honeywell FK06. Причем водоснабжение идет двумя ветками: этаж 1-12, и этаж 13-24

Так у вас там насосы в доме воду качают. В доме такой этажности, на сколько я знаю, всегда ставят насосы.

Prok12 написал :
Нормально! Когда вырвет из фитинга одну из МП труб, идущих к коллектору на фото, купаться к Вам придем

К колекторам идёт по одной трубе, остальные -от коллекторов.
Почему их должно вырвать? Так же как и ваш FK06 заклинит и разорвёт?
Если так рассуждать, то всё должно лопнуть, взорватса и затопить, давно, всех. Гарантия - тока вода в бутылках.

snow-tube написал :
К колекторам идёт по одной трубе, остальные -от коллекторов.
Почему их должно вырвать?

Если поставить редуктор,то на коллекторе давление будет контролируемым.

Неплохо бы заменить МП20 до счетчика на латунь или оцинковку. А если развернуть коллекторы вертикально, места будет еще больше.

snow-tube написал :
Померял давление на горячей: 5 бар.

Себе я бы редукторы поставил, с таким-то давлением.

snow-tube написал :
Так у вас там насосы в доме воду качают. В доме такой этажности, на сколько я знаю, всегда ставят насосы.

Воду качают насосами в любом случае

Denek написал :
Неплохо бы заменить МП20 до счетчика на латунь или оцинковку.

Кстати, да. На латунь, разумеется. Больших сложностей нет, если счётчик ещё не опечатали.