Идея старая, влючать-выключать свет с двух мест, например: длинный корридор.
Включил по этой схеме. Но, при выключени, не всегда, а только в момент максимального напряженя, появляется дуга и замыкает накоротко сеть. Вылетает пробка и горит выключатель.
Неужели надо ставить тиристоры.
Может я, что не так делаю, но другая схема в голову не приходит.

Вообще-то, тема избитая. Наверное, поиском можно найти. Вот одна из схем, похожа на Вашу, но без недостатков, возможного К.З.:

для этих целей существуют специально обученные) проходные выключатели сх. 6

Тоже ломал голову пока Вашу схему не переделал на коммутацию фазы, сжег (вчера сменил симистор в димере, работает как новый), выбивал автомат(неоднократно). Недостаток только-проводов больше, но никаких заморочек с надежностью работы.

2 igor1
Спасибо!
Всё гениальное - просто.

Пожалуйста