Вопрос про утепление с помощью вентилируемого фасада.
Имеется дом 87 года 16 эт. - 11 этаж 137 серии, незнаю - панельный или блочно-панельный, снаружи панели облицованы мелкой квадратной плиткой, наружные стены из гранулированного щебня и цемента, в комнатах тесть расказывал, что под подоконником прокладывал ватниками с цементами, стена с наружи рыхлая к внешней части "твердеет" толщина 460 мм. Часть кухни висит, под ней пустота. Окна пластиковые, стоит вентилятор. Пол сейчас в январе холодный и стена в углу у пола где не проходит батарея аж покрылась изморосью.
В дальней комнате где балкон с началом каждого отопительного сезона образуется плесень, в углу комнаты где нет батареи и это угол - типа угол дома, и когда делали ремонт эта стенка очень плохо сохла ремонт шел летом и была большая влажность из-за дождей.
Возникла мысль нормально заделать все швы и произвести утепление фасада (во всю площадь моих стен или на высоту 1 м от "нижненго" перекрытия) и выступа кухни.
Понравились идея вентилируемого утепления т.к. летом стены дома так не будут нагреваться сторона южная все окна на одну сторону.
Какие материалы посоветуете? Ссылки?

ya.ru

вентфасад на стене собственной квартиры в 16-этажке - забавно

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
забавно

зато красиво смотреться будет)))

2Змей Горыныч
ага на нём можно будет писать буквы - смотреться будет как рекламный щит))

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
смотреться будет как рекламный щит

хорошая идея!!!
рекомендую запатентовать )))

Прийдут ЖЕКовцы и заставят все снять

2Палецкий
и будут правы

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

Да смешно все это, пока сам не столкнешся. А что делать если стены промерзают, и почему ЖЭК заставит что я нарушаю, внешний вид? Конструкцию порчу? А то что стена воду накапливает это нормально? И что пол под выступом со-стороны улицы утеплить не смогу?

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Змей Горыныч А откуда я информацию брал, по вашему? Только в Питере от чего-то неособенно разбежижся!

2Jail
для того, чтобы не задавали вопросов отделка фасада не должна отличаться от окружающей и должна быть в общий цвет

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Чушь это все. Финны всвязи с повышением в Евросоюзе требований по теплоизоляции почти все свои панельки доутепляли навесным фасадом с базальтом, но делали это профессионально на весь дом. А если Ваш фасад рухнет кому-то на голову? Кто будет отвечать? Да и бред это полный. Как Вы собираетесь крепить керамогранит или другую плитку на высоте 11 этажа? К стене? Так там вес неслабый. А надо еще утеплитель закрепить(100 мм) и вентзазор обеспечить (50 мм). И вот на расстоянии 150 мм от стены надо будет закрепить наружнюю ветровлагоизоляцию. Или сайдинг ставить? Так его ветром оторвет, который будет гулять под ним. Вентфасад делается только на целый дом и требует, зачастую, дополнительного фундамента на который опираются вертикальные стойки в том случае, когда стены не имеют необходимой нагрузочной способности. И вентиляция будет эффективно работать только в длинной трубе. Так что ограничьтесь установкой изнутри какого-нибудь утеплителя под гипрок и снимите свою проблему. Хотя наружнее утепление, по всем канонам лучше.

dmvt1 написал :
Финны всвязи с повышением в Евросоюзе требований по теплоизоляции

когда их повысили-то?
Фины с 70-х уже всё утепляют.. до евросоюза ещё... и только минватой, с 2004 и пенопластом тоже

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
Фины с 70-х уже всё утепляют.. до евросоюза ещё... и только минватой, с 2004 и пенопластом тоже

Вот *****, чухня темная... А у нас до сих пор здания строят не удовлетворяющие СНИПам по теплопотерям (эх, на нары бы приемщиков). Если в таком здании квартиры оборудованы теплосчетчиками, то можно подавать в суд!

2dmvt1
много забавного и "нового" для себя почерпнул....

Jail написал :
А откуда я информацию брал, по вашему? Только в Питере от чего-то неособенно разбежижся!

ах вы уже там побывали, тогда другое дело...
тогда стоит отказаться от вентфасада в пользу "мокрых фасадов"

А так вот народ делает утепление себе снаружи - какие проблемы?
Швы перекрыли, а снаружи поставят декоративную шубу под окружающее пространство и подберут цвет...
делают, конечно лохи полные, которых видно по помёту... но такой факт.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

2VinniePooh
да именно так, только не квартиры (что не имеет никакого смысла), а на входе в дом теплотрассы должен стоять теплосчётчик - кстати легко через суд выиграть

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
делают, конечно лохи полные

...почему лохи? ИМХО нармальна делают. Тут (на фоте) и на 4м этаже утепление уже сделано

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2dmvt1 А кто говорит про керамогранит иплитку, есть и металические профили еще!
2Gennady Фото случаем не с пр.Ветеранов? Разумеется планирую соблюдать цвет дома - белый и зеленый, мой фасад лицом во двор, к томуже. А благодаря нашим "архитекторам, и другим экономным, до других, товарищам", в спальниках все высотки напоминают скворечники, кто во что горазд и чем попало.
Общий принцип, с понятными картинками здесь
2Змей Горыныч
Почему мокрый? - меньше места?

2Gennady Я так понял что если моя стена в Питере 11 эт.- керамзит залитый цементом и облиц.мелкой плиткой, 460 мм , то внешнего утеплителя - пенополистирола нужно 100 мм?
В чем отличие пенопласта, техноплекс и теплоплекс

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

Вид из окна кухни на декоративный вырез дома, где пол зимой даже после утепления остался зимой холодющий, а до ремонта так вообще от стены не слабо сифонило, видно трещина была в панели.

Jail написал :
пол зимой даже после утепления остался зимой холодющий,

..видимо мостики холода всетаки остались
ИМХО, пенопласт с шпаклевкой по фасаду, Вам в помощь

2Jail
Неа фотка из Ярославля.
да какая особо разница 5 или 100 - всяк уже теплее будет то есть неправильно - разница есть, конечно, но не настолько явная в общем пироге. Но дело в том, что удорожание лишней толщины по отношению к стоимости всего "пироша" незначительное - чисто за стоимость пенопласта и дюбелей - даже работа одинакова, что 50, что 200 мм вешать.

2Палецкий
точно и 4-й этаж, я даже не разглядывал).. дом специфичный - там по стенам видно у кого есть деньги и согласился - на стене хаотично подобные утепления раскиданы
просто я подходил ближе и видел, что делают абы как, порнушно в плане соблюдения технологии.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Jail написал :
Почему мокрый? - меньше места?

потому что быстро, просто и относительно дешево

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Gennady А чтоб определится с толщиной, чтобы было правильно сколько нужно мм, а там буду смотреть сколько. Всетаки я скланяюсь на фасад навесной вент.фасад(метал), а под выступ мокрый фасад. На картинках в навесных. вент.фасад минеральные плиты, не ППС это по технологии так?

Jail написал :
На картинках в навесных. вент.фасад минеральные плиты, не ППС это по технологии так?

да именно - противопожарные требования, ибо утеплитель открыт

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Gennady Прошу уточнить ибо не незнаком, в данном случае утеплитель это ППС или мин.плиты? У ППС горючесть Г1 а минеральная вата Г4 или НГ, или ваты разные бывают?
Или я чего-то путаю или непонял?
И по толщине? Я прочитал на вашем сайте , и теперь мучаюсь вопрос из чего у меня сделана стена, с внутренней стороны кермзит ПРИСЫПАННЫЙ цементом а дальше начинается плотный бетон - типа облегченная стена т.е. местами полая , какой максимум толщины утеплителя д.б. для "...отвечающее современным требованиям теплосопротивления.."

2Jail
для вентфасада идёт только вентвасадная минвата - базальтовая, она - НГ (негорючая), то есть до 1000 градусов температуру держит. Бывает ещё стекловата, но она идёт только на внутрянку.

А у вас скорее всего советская плита, по тем нормативам. Если холодно - то вам надо просто как-то утеплиться и всё. Нетт смысла утеплять 2-3-5 см, когда и работа и материал стоят денег не маленьких и не сильно цена зависит от толщины. Берите 100 мм и всё - будет чуть с избытком и пока советская система отопления будете форточку иногда приоткрывать, проветривать, это намного лучше, чем сидеть дрожать и заклеивать все щели скотчем и пластилином каким-нить.
Если б всё здание утеплить, тогда бы всем сразу отрегулировали б систему отопления...

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

тоже думаю подбить соседей на утепление всего дома
думаю, что предлагать, чтобы реально в наших условиях простояло "вечно" - мокрые фасады или вентилируемые ? общая площадь примерно 1000 кв.м., будем заказывать под ключ