Всем добрый вечер!
Получается такая вещь:Дом 2-ух этажный с подвалом,на ввод даны 3-и фазы.1 этаж - Кухня без наворотов(холодильник,эл.чайник,микроволновка,вытяжка). С/у:стиралка,фен.2-е комнаты:в каждой тв и зарядка мобильников. 2-этаж - 3-и спальни в каждой тв,в 2-ух ПК, с/у- голый(1 лампа) Подвал: насос 1кВт,нагреватель 2кВт.
Собственно вопрос:Правильна ли идея - каждой фазе свой этаж? Или постараться разделить нагрузку по фазам?

Лучше раскидать по фазам всю нагрузку, причём с учетом временнЫх характеристик агрегатов, а не только по мощности.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Благодарю за совет. Тогда,другой вопрос: Разноименные фазы на одном этаже - это нормально по ПУЭ7 будет для такого дома как у меня?Дело в том,что нет возможности посмотреть.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Лучше на каждом этаже поставить ТРЕХФАЗНУЮ РОЗЕТКУ (5 контактную) ---это для электроплит. А от нее уже развести по комнатам.

ZAlexey написал :
Разноименные фазы на одном этаже - это нормально по ПУЭ7 будет

А в чём проблемма? Вы же не собираетесь, полагаю, ставить рядом розетки от разных фаз? Действуйте по принципу: одно помещение - одна фаза. Это не касается трехфазной электроплиты, а также разводки розеток и освещения от разных фаз.
Вы нагрузку "раскидайте" по фазам вначале, а там видно будет какие ещё вопросы всплывут

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._