Уважаемый возьмите тестер и проверьте напряжение в сети по всей линии. У вас проблемы контактного характера на данной линии. После того как тестером измерите напряжение от розетки к эл. щиту вы быстрей всего найдете вашу проблему.
Termik, ПРЕКРАТИТЕ ИСТЕРИКУ.
Плазма не работает? Значит сгорела. Везите в ремонт.
В розетке нет напряжения? Значит на линии обрыв. Вызывайте электрика - пусть ремонтирует.
Что тут волноваться?
termik написал :
два проводника..16 А автомат но он не сработал при том когда одна линия выкличилась
Получается 2 линии с одного автомата. На одной питание есть, на другой нет.
Вывод: на 2-ой линии где-то что-то отгорело/отвалилось/открутилось. Может фаза, а может и ноль. Автомат двухполюсный или 0 берется с шинки?
Как чинить: Начиная от щитка проследовательно проверить работоспособность всех точек соединения шлейфа.
Хотя в другой комнате был так же включен ТВ который питается от той же линии что и плазма..Но самое интересное что ТВ работает но от второй линии !!))))
ВСЕ работало Две недели Хорошо... Но после Включения и работы ПЛАЗМЫ в течении 20 минут все вырубилось !!((((( вернее одна линия ! вторая благополучно продолжает работать и по сей день ...
115 вольт -это НЕ питание, это результат работы конденсаторного делителя помехоподавляющего фильтра какого-нибудь из приборов, подключенных к этой же линии. Или наводка на большом входном сопротивлении цифрового мультиметра.
Сколько проводников приходит на розетки - два или три?
Соблюдена ли цветовая маркировка?
Какая автоматика есть в щитке?
Нарисуйте схему, как вы её себе представляете.
(ИМХО это очередная путаница при разводке N и PE проводников из-за несоблюдения цветовой маркировки)
В тот день когда все вырубилось было так!!!Подлючил Плазму в другой комнате включили ТВ и DVD и все что было включенно на одной линии..минут через 20 все вырубилось и все !! телевизор включается и работает но от другой розетки..а Плазма и вторая линия не работают...по ней всего 115V это при том что на ней ничего не висит ..а если включаешь то НОЛЬ!!!
с проводкой все хорошо...проверял все соединения! кроме щитка..
а проводка идет так..от щитка : две линии идут в комнату №2 там три розетки две на одной линии и одна на другой..далее из комнаты две линии идут в другую комнату там тоже три розетки на одной линии тоже две и на второй одна...далее все идет на кухню там все запитанно на одной линии ...но в том то и дело не работает та линия на которой меньше всего запитанно Эл оборудования..то есть на которой всего три розетки !!и Все ...
Всем день добрый !!!Есть трабла !!!..Вообщем!!Установил две новых разетки..далее все работало как надо..но после того как установил плазму..все вюключилось.Теперь и плазма не работает и розетки ...идут две линии!! одна работает а вот вторая после этого не работает...напряжение теперь там 115V но при установке любового эле.прибора ...НОЛЬ..че за хрень?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.