Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#603006

Переделывается офисный щиток. Офис 3эт, на каждом этаже свои щитки и общий вводной со счётчиком внутренеего учёта.
Счетчик для расчётов с горэнерго и вводной автомать стоят в общем щитке здания и их никто не трогает.
Вопросы:

  1. Водной автомат в общий офисный щиток 3Р или 3+N?
  2. Последовательность вводной автомат -> счётчик или счётчик -> вводной автомат?

Smily написал :

  1. Водной автомат в общий офисный щиток 3Р или 3+N?

И автоматы, на этажеые щитки (в общем) 3Р или 3+N.
Дело в том, что возникли некоторые сложности и шиной N, а если автоматы будут 3+N, то с применением шины-гребёнки можно сократить на 2 количество гнёзд в шине N.

Вопрос непонятен? По моему мнению можно установить 3-х полюсный(фазный) автомат, а нулейвой провод вывести на шину без защиты. По ПУЭ это допустимо и как правило всегда так и делается.

Никитин написал :
Вопрос непонятен? По моему мнению можно установить 3-х полюсный(фазный) автомат, а нулейвой провод вывести на шину без защиты. По ПУЭ это допустимо и как правило всегда так и делается.

А использование 3+N допустимо по ПУЭ?
Просто из конструктивных соображений, и особенности размещения оборудования, иконструкции щитка, было-бы удобнее все автоматы в щитке поставить 3+N.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Smily написал :
А использование 3+N допустимо по ПУЭ?

Да, если он будет коммутировать именно N, а не PEN.

Smily написал :
вводной автомат -> счётчик

Так.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ИМХО, лучше 3р, т.к. пропускание N через АВ - это лишние контакты => лишний риск нарушения контакта => риск 0...380В в офисных розетках. Хоть и небольшой, но если что - потом не расплатитесь.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
ИМХО, лучше 3р, т.к. пропускание N через АВ - это лишние контакты => рик нарушения контакта

В том щитке, что я выбрал, шина только на 6 больших сечений - это впритык. Если надо больше - берёшь 2 и соединяешь перемычкой по плоскопружинному принципу....стремновато как-то.
Хотел найти вертикальную шину на ДИН рейку 2х25+9х16 - так 4 недели, блин.
Может другой щиток взять...
Надо 4х12, встраиваемый в гипсокартон (чтоб ушки как у розеток были), сьёмные вставки для ввода снизу и сверху, металическая дверца, и чтоб шинки были 2х25+9х16, вроде АВВ шный такой видел, но нет каталога и незнаю модель...

Smily написал :
Надо 4х12, встраиваемый в гипсокартон (чтоб ушки как у розеток были), сьёмные вставки для ввода снизу и сверху, металическая дверца, и чтоб шинки были 2х25+9х16, вроде АВВ шный такой видел, но нет каталога и незнаю модель...

UK540SIE код заказа 77728, UK540E код заказа 77603, правда клеммников больше чем на 16 я у них не встречал

Викторыч написал :
правда клеммников больше чем на 16 я у них не встречал

У меня вводной кабель будет 5х16 (жила класа 3) так, что под него, после оконцевателя, надо 25 кв (т.к многопроволочный).
А если....в счётчик завести 5х16 (ну без РЕ) а со счётчика на шину уже снимать ПВ3 10 кв. И фазы и N? Можно ль так далать?

2SmilyНе вижу препятствий, хотя, ИМХО, проще клеммник рассверлить, разница в диаметрах чуть больше мм. Можете еще поглядеть ДКСовские щитки серии RAM BASE Они, правда, пластик и на 18 модулей.

Нашел, блин.
У ИЭКа есть нулевая шина с 2-мя отверстиями 35мм и держатель на ДИН рейку.