Глубоко уважаемые спецы !
Наконец появилась надежда электрофицировать садовый домик.

Исходные данные :
Вводная состоит в том, что он достаточно давно построен и поначалу его электрофицировать как бы не полагалось. Но вот забрежил свет !
Сам дом 4-х уровневый ( такой рельеф)
1-й уровень - бетонный, частично заглублённый цокольный этаж ( кладовая, баня, основание под печь-камин);
2-й уровень - основное помещение из опилко-бетонных блоков, изнутри обшитое досками и оргалитом;
3-й уровень - мансарда - деревянная;
4-й уровень - чердак, беревянный.

Все полы, в том числе между 1-м и 2-м уровнем - деревянные, по балкам, с черновой подшивкой (черепными брусками а по ним - минеральный утеплитель).

Сам вопрос- можно ли силовой вводный щиток, располагаемый на первом уровне прикрепить горизонтально , т.е. к деревянному потолку и какие меры надо предпринять.

Предполагаемая вводная мощность - около 6 кВт.

С уважением и надеждой на конструктивные ответы.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

А переднюю крышку прибить гвоздями, чтобы постоянно не открывалась . Можно то можно, но при первой же проблеме в щитке загориться Ваш домик синим пламенем, т.к. огонь поднимается вверх и сразу на деревянный потолок. В любом случае щиток только железный, а проводку всю в металлорукаве или железных трубах. Хотя неужто не найти 40 кв.см для щитка на стене.

основная масса автоматов и УЗО IMHO не предусматривает такое рабочее положение.