Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#606163

ИМХО нормально все спланировано

vm2003 написал :
А то, что пенофол я кладу под всю площадь - нормально?

Более чем.

Doroteja написал :
2vm2003 Меня смущает только пенофол и заливка мата плиточным клеем.
Пенофол тонковато для теплоизоляции. Вместо плиточного клея я бы использовал самонивелирующие смеси.

Спасибо. Пеноплекс + обычная фольга была бы лучше, но - толщина пеноплекса .
А я пробую бороться за каждый сантиметр.
Самонивилирующие смеси - дороговото. Будет ведь дороже чем плиточным клеем?

А то, что пенофол я кладу под всю площадь - нормально?

2vm2003 Меня смущает только пенофол и заливка мата плиточным клеем.
Пенофол тонковато для теплоизоляции. Вместо плиточного клея я бы использовал самонивелирующие смеси.

Устраиваю электрический теплый пол DEVI из готовых матов (ленты шириной 45см), укладываемых БЕЗ стяжки (закрываются слоем плиточного клея и все, согласно рекомендациям производителя).
"Пирог" таков:
-плита пола (под плитой тоже квартира, т.е. теплое помещение) ~250(?)мм
-пенфол (энергофол, т.е. вспененный утеплитель на фольге) -2 мм
-стяжка из пескобетона ~ 50 мм (в стяжке сетка 50x50(в нижнем поясе) и кабель в гофре)
-маты теплого пола ~ 3 мм
-клей плиточный (маты с кабелем заливаются заподлицо +2 мм сверху) ~2мм
-керамогранит (плитка) со слоем клея - 5-6мм
Итого: 62-63 мм.

Технические решения:
-по периметру каждого из помещений я делаю зазор ~ 5мм (далее запиниться монтажной пеной и закроется плинтусом)
-на стыках между помещениями с теплыми полами я делаю зазор ~5мм (закротся декоративным порожком)
-пенофол под стяжку я раскладываю ПОД всей площадью помещения с теплым полом, а не под только электроматами. Например, коридор шириной 1900 мм. По стенам будет мебель, остается проход около метра, в проходе укладывается электромат шириной 450мм(длина 4000мм). А пенофол я хочу разложить на всю ширину (1900мм), а не, допустим - 450 + по 100мм запаса/нахлеста с каждой из сторон.
Таким образом, я получаю "плавающую" стяжку, отделенную от плиты слоем пенофола.

Вопрос: правильно ли я это делаю?
И второй вопрос: что из вышеописанного я делаю не так?

Прошу помощи у уважаемых форумчан. Стяжки будут литься уже через пару дней