Arr написал :
Цитата:
Сообщение от Дмитрий М
Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
Почему постоянный?
В смысле не бросок тока (зарядка кондёров помехоподавляющих фильтров), а постоянно присутствующий. Сам ток (как и миллиамперметр) переменный. Неудачно сформулировал пост.
Это если производить измерения тока и напряжения одновременно...
А автор, очевидно, взял мультик, замерил напряжение, а затем переключив прибор, замерил ток КЗ. Заметьте, ток всегда 0А.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ставите миллиамперметр (лучше стрелочный) в цепь земли, отключив УЗО и подключив землю через прибор. Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
Azaz написал :
На этой цепи, где УЗО, также весят компьютеры и всякая мелочь, но именно при включении установки выбивает УЗО.
Нужно замерить токи утечки, выявить неисправность и устранить ёё.
Azaz написал :
Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме. Замерили данные по земле 0А - при трех замерах (также пробовали посмотреть напряжение и при первом замере было 15V, но 0 ампер, во всех остальных 0V, 0A). Воткнули землю сразу после третьего замера (0V; 0A) - УЗО отключилось.
Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме. Замерили данные по земле 0А - при трех замерах (также пробовали посмотреть напряжение и при первом замере было 15V, но 0 ампер, во всех остальных 0V, 0A). Воткнули землю сразу после третьего замера (0V; 0A) - УЗО отключилось.
На этой цепи, где УЗО, также весят компьютеры и всякая мелочь, но именно при включении установки выбивает УЗО.
Вырубание УЗО говорит о наличии утечки в защищаемой цепи более 300 ма на защитное заземление. Это 60 вт мощности. Должно находиться самыми грубыми приборами от тестера до контрольной лампочки. Так что ищите утечку.
Если "все нормально с электросетью", то очевидно проблема в "климатическом холодильном оборудовании". Вы здесь ищете специалистов по климатическому обороудованию?
Купили климатическое холодильное оборудование. Работало полгода нормально, а вот сейчас через 30 секунд после включение вырубает УЗО (устройство защитного отключения) на шитке (300 мА). Электрик проверил - вроде все нормально с электросетью.
Какие могут быть причины?
Схемы все на оборудование есть, сервиса в москве нет. Может кто ты бы взялся отремонтировать=решить проблему за достойное вознаграждение. Если что пишите и в личку тоже.