Автомат 50 А после счётчика делать из двух однополюсных типа 1P ? Один на фазу - другой на 0 ?
Для обеспечения полного отключения от фазы и нуля в случае ремонтных работ.
Заземления пока нет (дача).
Подведена только 1 фаза и ноль.
2BV Если у автора ПЕРЕД счетчиком стоит двухполюсный автомат или иное устройство, то после счетчика можно применить однополюсный автомат только в фазной цепи. Я неправ?
Во-первых, такую схему рекомендует ABB в своём каталоге.
Во-вторых, это повышает отключающую способность автомата, так как дуга делится между бОльшим количеством полюсов.
2Юрка
Оооочень умнО.
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.
Оно надо?
Andrey86 написал :
Раньше вроде не разрешали рубильник до счётчика чтоб не воровали.
Ерунда, у меня в доме 60годов, пакетник до счетчика был.
Но суть не в этом, вся разводка идет после счетчика, а в счетчике места крепления проводников опломбируются. А показания срисовавать ходят часто, и все ваши дейсвия будут видны.(Обход счетчика)
По этому в квартирах со старыми счетчиками используют всем известную фотоплегку или диафильм. Монтаж-демонтаж 5 сек.
Сменил проводку, заменил весь щиток(находится в квартире), пришли опломбировали счетчик без вопросов. До счетчиа автомат 40А 1+N
BV написал :
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.
Это при КЗ с нуля на землю?
При предложенной схеме при КЗ на ноль работают три размыкателя вместо двух, при КЗ на землю - два вместо одного.
Другое дело, что в быту это обычно без надобности - на несколько процентов ресурс выработать попробуй успей...
BV написал :
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.
Почему Вы думаете, что третий полюс будет работать в особых условиях ? Дуга поделиться между всеми рабочими полюсами. Чем больше полюсов задействовано в трудном деле разрыва дуги - тем легче каждому из полюсов.
Все просто, под стекло подсовывают(в счетчик) т.к. корпус счетчика и стекло плохо сопряжены в эту щель вставляют пленку и останавливают колесо счетчика. Достаточно кусочка диафильма 6-8см
Так и регулируют энергопотребление :-)