Автомат 50 А после счётчика делать из двух однополюсных типа 1P ? Один на фазу - другой на 0 ?
Для обеспечения полного отключения от фазы и нуля в случае ремонтных работ.
Заземления пока нет (дача).
Подведена только 1 фаза и ноль.

Только не так!!!

а как?

Поставить двуполюсный или 1+N. Он с ОДНОВРЕМЕННЫМ размыканием ноль/фаза

Согласен, но почему то их нет в продаже у нас. только 1P или 3P.

В Москве нет автоматов двуполюсных или 1+N ????!!!!!
Только не надо гнать пургу! И так уже холодно было

а я не в Москве, профиль поправил

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Если у автора ПЕРЕД счетчиком стоит двухполюсный автомат или иное устройство, то после счетчика можно применить однополюсный автомат только в фазной цепи. Я неправ?

2Геннадий Б
Прав, но внимательно читайте первый пост.

нету автомата перед счётчиком.
А можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?

Andrey86 написал :
можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?

Можно, если цена не смущает и место на рейке есть.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

Двухполюсный автомат, рубильник, пакетник перед счетчиком ДОЛЖЕН стоять! Может быть смонтировать обсуждаемый автомат перед счетчиком?

Andrey86 написал :
..А можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?

Можно. Заведите при этом фазу последовательно на два полюса. А ноль рвите третим полюсом.

2Andrey86 ДА.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Юрка С какой целью так хитрить?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

Исправил свое сообщение #12

Юрка написал :
Заведите при этом фазу последовательно на два полюса

А этот изврат с какой целью?

BV написал :
изврат с какой целью?

Как с какой? Надёжнее.
А главное, возможно удастся запутать электрика.

Геннадий Б написал :
С какой целью так хитрить?

BV написал :
А этот изврат с какой целью?

Во-первых, такую схему рекомендует ABB в своём каталоге.
Во-вторых, это повышает отключающую способность автомата, так как дуга делится между бОльшим количеством полюсов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Юрка Понятно.

Как мое мнение о вводном коммутационном устройстве?

Если только те кто снимают показания счётчика не будут против.
Раньше вроде не разрешали рубильник до счётчика чтоб не воровали.

2Юрка
Оооочень умнО.
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.
Оно надо?

Andrey86 написал :

Только те, кто советуют рубильник до счётчика забывают, что некоторые придирчивые контроллёры требуют его опечатывать....

По ПУЭ нужен перед счетчиком - для безопасной замены счетчика.

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

Andrey86 написал :
Раньше вроде не разрешали рубильник до счётчика чтоб не воровали.

Ерунда, у меня в доме 60годов, пакетник до счетчика был.

Но суть не в этом, вся разводка идет после счетчика, а в счетчике места крепления проводников опломбируются. А показания срисовавать ходят часто, и все ваши дейсвия будут видны.(Обход счетчика)

По этому в квартирах со старыми счетчиками используют всем известную фотоплегку или диафильм. Монтаж-демонтаж 5 сек.

Сменил проводку, заменил весь щиток(находится в квартире), пришли опломбировали счетчик без вопросов. До счетчиа автомат 40А 1+N

Геннадий Б написал :
Как мое мнение о вводном коммутационном устройстве?

Это удобно.

BV написал :
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.

Это при КЗ с нуля на землю?
При предложенной схеме при КЗ на ноль работают три размыкателя вместо двух, при КЗ на землю - два вместо одного.
Другое дело, что в быту это обычно без надобности - на несколько процентов ресурс выработать попробуй успей...

BV написал :
Оооочень умнО.

Спасибо, я знаю.

BV написал :
Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего.

Почему Вы думаете, что третий полюс будет работать в особых условиях ? Дуга поделиться между всеми рабочими полюсами. Чем больше полюсов задействовано в трудном деле разрыва дуги - тем легче каждому из полюсов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2TREEN
Для чего и как?

2ВТБ! 2Юрка
Согласен. Был не прав.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

Пункт 7.1.64 ПУЭ требует от автора установки коммутационного аппарата перед счетчиком. Будет ли аппарат пломбироваться-проблема не автора.

Регистрация: 21.12.2005 Нижний Новгород Сообщений: 587

Геннадий Б написал :
2TREEN
Для чего и как?

Все просто, под стекло подсовывают(в счетчик) т.к. корпус счетчика и стекло плохо сопряжены в эту щель вставляют пленку и останавливают колесо счетчика. Достаточно кусочка диафильма 6-8см

Так и регулируют энергопотребление :-)