Регистрация: 14.01.2008 Кемерово Сообщений: 8
#607999

Хочу связать закрытую систему отопления индивидуального дома с автономной системой водоснабжения. Поясню: по неустановленным пока причинам, в системе отопления регулярно падает давление. Также регулярно приходится добавлять(подкачивать) воду, что утомляет. Решил сделать это движение в автомате.Проблема - в системе отопления рабчее давление должно быть от 1атм. до 3атм. взависимости от температуры теплоносителя. Меньше не продавливает на верхний этаж, больше срабатывает аварийный клапан. В тоже время в системе вадоснабжения давление отрегулировано от 2,5атм.(вкл) до 3атм.(откл). Проконсультировался со специалистом - посоветовал использовать редуктор давления. Отрегулировать его на 1атм. Возникло сомнение - не будет ли при каких либо условиях горячая вода передавливать в водопровод? Посоветовал поставить после редуктора обратный клапан. Прав ли он?
Сразу отвечу - поиск причины падения давления пока невозможен.
Заранее признателен за ответ

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Есть готовые дивайсы -подпиточные клапана (например . )Они включают в себя редуктор, обратный клапан и фильтр мехочистки. В принципе, можно сделать и так, как Вам советуют.

AntiP написал :
по неустановленным пока причинам, в системе отопления регулярно падает давление.

какие радиаторы стоят и есть автоматические воздушники ?