Здравствуйте.
Имеется часть шлакоблочного дома, водопровод, отоплетние - пластик, новая трехпроводка, в щитке будут УЗО. Трансформаторная будка откуда идет электричество в 5 или 6 столбах, провод заземления в нее входит. Планируется закрытая система ТТ, после вскрытия пола в жилой комнате думаю организовать заземление в подвале (обмедненные штыри (штырь) забиваются перфоратором в землю). Фундамент врятли железобетон, судя по тому из чего сделан дом. Вопросы:
Что плохого может случиться при таком варианте?
Стоит ли гнаться за минимальным сопротивлением заземлителя, как я понимаю "утечка" в землю приведет к срабатыванию УЗО, главное чтоб сопротивление земли было меньше человеческого?
3.Что Вы посоветуете к примеру: 3 штыря по 2 метра, или один но 6 м. (второй вариант подешевле)
P.S. За несоблюдение норм просьба сильно не ругать, делаю что могу. Может плюнуть и как советовал тесть остановиться на двухпроводке и голову не забивать, живут же люди. Спасибо.
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Проблемы: систему ТТ будет непросто офицально согласовать, предварительный расчёт Rа с приемлемой точностью невозможен,
Rа нужно обеспечить в любое время года,
Rа невозможно измерить обычным тестером, применяются специальные приборы или методики.
Arr написал :
Проблемы: систему ТТ будет непросто официально согласовать, предварительный расчёт Rа с приемлемой точностью невозможен,
Почему??? Даже самое паршивое (до 500 ом) заземление при ТТ, с УЗО замечательно сработается.
Может поэтому и написали в ПУЭ:
"в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В"
Сами себе противоречите?
Вовсе не противоречу, а только обращаю внимание на плохую предсказуемость Rа в зависимости от состава грунта, его водонасыщенности, промерзаемости, пучения и тп.
три штыря по 2 метра мало,я этих заземлений наделал штук двадцать,на кувалду теперь смотреть не могу. берем уголок,затачиваем болгаркой и вперед, 2.5 метра в зависимости от грунта от5 до 8 шт минимум. иначе не видать удачи.
alex23945 написал :
Граждане, а при промощи какого устройства (лучше картинку или ссылку) можно присоединить 10 мм прут заземлителя к шине заземления в пластиковом щитке?
Вы бы еще и контур заземления тут же щитке организовали - штыри забили. В щиток надо провод заводить, подключенный к шине заземления.
Для справки: заземлитель - металлическая деталь, конструкция, находящаяся в непосредственном контакте с землей. Заземляющий проводник - проводник от заземлителя к.... щитку, например. Вместе заземлитель и заземляющий проводник образуют заземляющее устройство (ЗУ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.