Предлагаю переименовать тему:"УЗО и женская логика"...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Кошка мур Настольную лампу вместо фена попробуйте в розетку повтыкАть - будет УЗО срабатывать ?

Kamikaze написал :
Вся квартира на одном УЗО висит?

нет. На нем "висит" свет и розетка ванной+ электроотопление ванной. - это один провод и второй -розетка для стиральной машины

Кстати, терморегулятор подогрева пола еще не подключен. И просто провода торчат из розетки.
Этот же фен подключила к тем проводам- все работает и узо ведет себя примерно (впрочем, а не додумалась его по другому включить, т.е. другими клеммами
Еще добавлю - что в начале этой "цепочки" вентилятор, от которого узо вырубает эл-во. А в конце указанные провода для отопления, которые работают хорошо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Кошка мур написал :
Еще попробую демонтировать светильники на стене. (отсоединю контакты).. посмотрю что тогда будет

Погодите, еще не все неразрушительные исследования проведены.

Попробуйте включить в злополучную розетку для фена в ванной настольную лампу, затем - утюг (кроме шуток).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Вся квартира на одном УЗО висит?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Еще попробую демонтировать светильники на стене. (отсоединю контакты).. посмотрю что тогда будет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кошка мур написал :
Но фен феном (новый, на этикетке "сделано и проверено в Германии"), а ведь и освещение
вырубается

Так на одном УЗО все висит.

Solovey написал :
А не пробывали этот самый фен включить в другую розетку, также защищенную УЗО?
Есть возможность это проверить?

попробую включить в розетку, где стиральная машина. Посмотрю, что будет.
Но фен феном (новый, на этикетке "сделано и проверено в Германии"), а ведь и освещение
вырубается

Кошка мур
Ждем Ваших комментариев и более подробной информации, как видите версий уже много, есть из чего выбирать

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2iale На Вашей картинке - однорежимник с теплушкой. А крайние китайские фены, что я ремонтировал – были с диодом прямо на трехпозиционном движковом выключателе. Двигатели – тоже с мостами. Кондера не припомню.

stas® написал :
пока очевидны три проверки: простая активная нагрузка в ту же розетку, и фен (в двух положениях) - в любую розетку в комнатах. После этого можно продолжить строить гипотезы

iale написал :
"Это точно" © Сухов

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

avmal написал :
а то гадание на кофейной гуще получается

"Это точно" © Сухов

пока очевидны три проверки: простая активная нагрузка в ту же розетку, и фен (в двух положениях) - в любую розетку в комнатах. После этого можно продолжить строить гипотезы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
2avmal Тогда бы независимо от "полярности" включения фена УЗО срабатывало.

А кто их знает эти китайские фены, хотя при нормалном фене действительно таких чудес с переполюсовкой быть не должно. Это была моя гипотеза. А вообще всю схему там надо проверять в санузле специалисту, а то гадание на кофейной гуще получается - с вариантами коммутаций можно такого натворить, что сам черт ногу сломит.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2avmal Тогда бы независимо от "полярности" включения фена УЗО срабатывало.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

А может все намного проще? Фаза идет через УЗО на розетку, а ноль мимо?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kamikaze написал :
Точно! В одной "полярности" он отлично работает между фазой и "землей", в другой - клац

Мы ж точно не знаем - какой фен, какие режимы у него есть.
Вроде , когда последний раз разбирал - чистил ( фен Melissa ) - там движок пост. тока , выпр. мост на этот мотор и через спираль в сеть. Переключаем секции спирали - меняем поток и мощность.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

sergey_sav написал :
У бытовых фенов, вроде бы, на вилке нет контакта РЕ... Или я ошибаюсь?

Вроде да, двойная защита, знак "квадрат в квадрате"

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

stas® написал :
Утечка - в неправильно разведенные ноль/землю.

Точно! В одной "полярности" он отлично работает между фазой и "землей", в другой - клац

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?

у меня тоже такая же гипотеза. Утечка - в неправильно разведенные ноль/землю.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Кошка мур написал :
при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?
Или это неадекватная реакция УЗО на пульсирующую нагрузку (однополупериодный выпрямитель)?..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Prok12 написал :
У фена ОДНА из клемм пробивает на корпус (землю то есть)

У бытовых фенов, вроде бы, на вилке нет контакта РЕ... Или я ошибаюсь?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

У фена ОДНА из клемм пробивает на корпус (землю то есть). Розетка видимо "правильная" - с заземлением. Когда вы этой клеммой случайно попадаете в "фазу" розетки, тока утечки на корпус хватает для вырубания УЗО. Когда этой клеммой втыкаете наоборот - на нейтраль - тока утечки не хватает... Если коротко: думаю, виноват фен

Кошка мур написал :
Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении
штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

А не пробывали этот самый фен включить в другую розетку, также защищенную УЗО?
Есть возможность это проверить?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Кошка мур И марку УЗО огласите плз ...

2Кошка мур попробуйте настольную лампу вместо фена.

Кошка мур написал :
Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО

Характеристика УЗО...

Кошка мур написал :
Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении
штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

А если вместо фена включить что-нить другое, то что тоже выбивает?

светильники на стене ip22
Примерно как на Glacier 5 34082/11/10 , только одинарный

Провода 2,5 соединены пайкой

В ванной подключили светильники: 3 светильника на потолке через трансформатор -
выключатель с димером, 2 светильника на стене (фирмы массив)-отдельный выключатель, ну и одна
розетка (она как-то связана со светильниками на стене). А в самом начале этой цепи-
вентилятор.
Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому
предохранителю

Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении
штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.

Что за проблема может быть и как ее можно обнаружить?