Kamikaze написал :
Вся квартира на одном УЗО висит?
нет. На нем "висит" свет и розетка ванной+ электроотопление ванной. - это один провод и второй -розетка для стиральной машины
Кстати, терморегулятор подогрева пола еще не подключен. И просто провода торчат из розетки.
Этот же фен подключила к тем проводам- все работает и узо ведет себя примерно (впрочем, а не додумалась его по другому включить, т.е. другими клеммами
Еще добавлю - что в начале этой "цепочки" вентилятор, от которого узо вырубает эл-во. А в конце указанные провода для отопления, которые работают хорошо
Solovey написал :
А не пробывали этот самый фен включить в другую розетку, также защищенную УЗО?
Есть возможность это проверить?
попробую включить в розетку, где стиральная машина. Посмотрю, что будет.
Но фен феном (новый, на этикетке "сделано и проверено в Германии"), а ведь и освещение
вырубается
2iale На Вашей картинке - однорежимник с теплушкой. А крайние китайские фены, что я ремонтировал – были с диодом прямо на трехпозиционном движковом выключателе. Двигатели – тоже с мостами. Кондера не припомню.
stas® написал :
пока очевидны три проверки: простая активная нагрузка в ту же розетку, и фен (в двух положениях) - в любую розетку в комнатах. После этого можно продолжить строить гипотезы
пока очевидны три проверки: простая активная нагрузка в ту же розетку, и фен (в двух положениях) - в любую розетку в комнатах. После этого можно продолжить строить гипотезы
iale написал :
2avmal Тогда бы независимо от "полярности" включения фена УЗО срабатывало.
А кто их знает эти китайские фены, хотя при нормалном фене действительно таких чудес с переполюсовкой быть не должно. Это была моя гипотеза. А вообще всю схему там надо проверять в санузле специалисту, а то гадание на кофейной гуще получается - с вариантами коммутаций можно такого натворить, что сам черт ногу сломит.
Kamikaze написал :
Точно! В одной "полярности" он отлично работает между фазой и "землей", в другой - клац
Мы ж точно не знаем - какой фен, какие режимы у него есть.
Вроде , когда последний раз разбирал - чистил ( фен Melissa ) - там движок пост. тока , выпр. мост на этот мотор и через спираль в сеть. Переключаем секции спирали - меняем поток и мощность.
Kamikaze написал :
думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?
у меня тоже такая же гипотеза. Утечка - в неправильно разведенные ноль/землю.
Кошка мур написал :
при одном положении штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.
думается, это как-то связано с тем, что у простых фенов режим малой мощности реализуется диодом, а УЗО - типа АС, т.е. чувствительно к утечке только одной полярности.
Но куда утечка?
Или это неадекватная реакция УЗО на пульсирующую нагрузку (однополупериодный выпрямитель)?..
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
У фена ОДНА из клемм пробивает на корпус (землю то есть). Розетка видимо "правильная" - с заземлением. Когда вы этой клеммой случайно попадаете в "фазу" розетки, тока утечки на корпус хватает для вырубания УЗО. Когда этой клеммой втыкаете наоборот - на нейтраль - тока утечки не хватает... Если коротко: думаю, виноват фен
В ванной подключили светильники: 3 светильника на потолке через трансформатор -
выключатель с димером, 2 светильника на стене (фирмы массив)-отдельный выключатель, ну и одна
розетка (она как-то связана со светильниками на стене). А в самом начале этой цепи-
вентилятор.
Все горело и работало... пока не подключили в щитке к УЗО, а не простому
предохранителю
Причем странности такие выдает: включаю фен в розетку- при одном положении
штепселя работает, а поменять контакты - выключает УЗО.
Что за проблема может быть и как ее можно обнаружить?