Добрый всем день.
Уменя есть бытовка с гаражом - эл.проводка по схеме ТТ (это обсуждали на форуме - и энергонадзор все принял в эксплуатацию).

Вопрос.1. Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

  1. Кабель до бани вести воздушкой или под землей?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

1ynn написал :
Вопрос.1. Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

Не знаю как у вас приняли, но вводной автомат, ограничивающий мощность, должен стоять перед счетчиком, а т.н. противопожарное УЗО на 100-300мА уже после счетчика. Разумеется подключать свои нагрузки перед счетчиком вы не имеете права - криминал.

1ynn написал :

  1. Кабель до бани вести воздушкой или под землей?

Кто же знает географию и топографию вашего участка лучше вас самого?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

21ynn
Запитывайте после УЗО. Объясняю, если не най бог пожар в бане УЗО не срабатывает. Если ставить свое пожарное УЗО для бани в бытовке, то при пожаре, не дай бог, в бытовке, банное УЗО сработает. Если установить банное УЗО в самой бане, то нет защиты от утечки в кабеле от бытовки к бане. Едиственная проблема при общем УЗО- заземление электроустановок в бане. РЕ нужно вести от бытовки.

mmk написал :
Объясняю, если не най бог пожар в бане УЗО не срабатывает.

Мне всегда казалось, что противопожарное УЗО должно предотвратить пожар, не допустив значительной утечки тока. Когда горит, уже все равно - есть УЗО, нет его или где оно стОит...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Запитывайте после УЗО.

Как я понял вы рекомендуете запитываться перед счетчиком?

1ynn написал :
Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

avmal написал :

Нормальный человек понимает такую последовательность: вводной автомат-счетчик-УЗО. Если в вопросе слово "УЗО" стоит перед словом "счетчик", то это всего лишь гибкость русского языка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Если в вопросе слово "УЗО" стоит перед словом "счетчик", то это всего лишь гибкость русского языка.

Если это гибкость языка, то очень сильная.

avmal

Последовательность цепи такая:

  • вводной автомат (опечатан)
    -счетчик (тоже опечатан)
  • УЗО 300мА;
    Вопрос был: -- после счетчика(т.е. до УЗО)?
    -- или после УЗО?
    Топография без особенностей --- методпроводки интересует с точки зрения удобства прокладки и дальнейшей эксплуатации участка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

1ynn написал :
Последовательность цепи такая:

  • вводной автомат (опечатан)
    -счетчик (тоже опечатан)
  • УЗО 300мА;

Понял "гибкость вашего языка" - разумеется подключайте после УЗО.

1ynn написал :
Топография без особенностей

Это вам так видится, поскольку вы там жиете, а другие-то у вас научастке не были. Какая протяженность линии? Растут-ли на трассе деревья? Каков состав грунта? На какой глубине находятся грунтовые воды? Да много там факторов надо учитывать.

Огромное спасибо за понимание!

Топография:- грунтовые воды глубоко,

  • Высоких деревьев на пути нет,
  • Почва суглинок ( глина гдето на глубине 0,7 м начинается-- в разных частях участка по разному),
  • Протяженность линии ~ 25 м.

Если в бытовке схема ТТ , то в бане надо делать свое заземление?
Или вести тройной кабель (в том числе и землю от ГЗШ)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

1ynn написал :
Почва суглинок ( глина гдето на глубине 0,7 м начинается-- в разных частях участка по разному),

Если будете копать траншею, то копать придется не мельче 0,8 метра в глубину. Если будете тянуть воздушку, то 25 метров пролет не очень мал - как бы не пришлось дополнительый столб ставить. Так-что оцените свои силы и принимайте решение.

1ynn написал :
Если в бытовке схема ТТ , то в бане надо делать свое заземление?
Или вести тройной кабель (в том числе и землю от ГЗШ)?

Я бы подвел трхжильный кабель и сделал еще повторное заземление.

До весны есть еще время подумать.
Кабеля 3*4 будет наверное достаточно?
А для повторного заземления хватит 3-х штырей по 2,5 м?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

avmal написал :
Я бы подвел трхжильный кабель и сделал еще повторное заземление.

В случае с подключением после УЗО бытовки, в бане также должна быть схема ТТ. И следует приготовиться к тому, что если будет утечка в бане, бегать из нее придется в бытовку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
И следует приготовиться к тому, что если будет утечка в бане, бегать из нее придется в бытовку.

Это лучшее, что вы сделаете для спасения жизни.

Сообщение от mmk
И следует приготовиться к тому, что если будет утечка в бане, бегать из нее придется в бытовку.

А если в бане поставить своё УЗО, то при утечке в бане будет выбивать оба УЗО?

Если в бытовке УЗО 300мА, а в бане поставить на вводе УЗО 30мА --- то будет выбивать оба УЗО или только в бане?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

1ynn написал :
Если в бытовке УЗО 300мА, а в бане поставить на вводе УЗО 30мА --- то будет выбивать оба УЗО или только в бане?

Будет зависеть, как вы понимаете, от тока утечки. А для селективности можете поставить вышестоящее УЗО с буквой S. Но мне кажется, что если в бане пошла утечка, то лучше из нее выскочить, чем тупо включать УЗО.

Хорошо - всем большое спасибо.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

21ynn
Учтите, что по ПУЭ селективность по току утечки для последовательных УЗО должна быть минимум в три раза больше.

Хочу вернуться к этой теме.
Надо ли в бытовке ставить 2-х полюсн. автомат на линии от бытовки до бани --- т.е. включил автомат и пошел в баню --- а там соответственно свой щиток с узо и автоматами.