Ударник написал :
В плане того,что с давлением темп.воды можно нагреть выше чем без давления
при темп. теплоносителя выше 100 действительно нужно высокое давление , чтоб не было парообразования , но автоматика эл. котла такую темп. не допустит.
Ударник написал :
А температура нагрева теплоносителя измениться? Можно ли на этом сэкономить электроэнергии ?
экономия тут если и получится , то её не заметно будет , так как открытый расширительный бак всегда теплоизолируется и теплопотерь не будет. а к плюсам закрытой системы можно ещё добавить то , что некоторые котлы откажутся работать при давлении допустим ниже 0.8 бар , что при открытой системе врят ли получится создать такое давление
Плюсы открытой системы:
-давление в системе ,практически, постоянно независимо от температуры
-никакая дополнительная защита (предохр. клапаны:воздухоотводчики) не нужна
Минусы:
испарение теплоносителя (больше подпитки);
большое содержание кислорода в теплоносителе -активнее идет коррозия мет. частей
В случае с воздухоотводом и бакомакумулятором "плюс" только в том, что не надо контролировать уровень воды в расширителе под потолком и ставить переливную трубу
Классическая С.О.,электрокотел г. Истра,насос,чугунные радиаторы,стальные трубы и сверху расширительный бачок.Какие плюсы и минусы будут если вместо расширителя поставим автовоздухоотводчик,а у котла бак-аккумулятор и поставить С.О.под давление 1,5атм. С уважением.Жду ответа.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.