Несколько раз встречал на форуме мнение, что для электроплиты не требуется УЗО.
Объясните пожалуйста доходчиво, почему?
Справедливо ли это, если нет общего УЗО на всю квартиру?
В чём принципиальное отличие плиты от, скажем, утюга, электрочайника или обогревателя?
Вроде бы всё это нагревательные приборы со спиралью, работающие по одному принципу.
filvik написал :
УЗО требуется для здоровья ,
а не эл. плиты.
Это понятно.
Вопрос возник потому, что при разборе схем, которые люди выкладывают на этом форуме, я несколько раз видел совет "ставить плиту без УЗО".
Причём об этом пишут, как об очевидном. Для меня это совсем не очевидно.
2Zealot Дело в том, что электроплита подключается стационарно (без розетки). Поэтому во-первых, по ПУЭ УЗО не требуется, во-вторых отсутствует розетка, куда можно "сунуть гвоздик", в третьих надежность защитного зануления весьма высока (нет хлипкого розеточного контакта).
Корпус плиты или ТЭНов - сплошная проводящая поверхность, которая глухо присоединена к защитному проводнику.
В общем, и без УЗО обеспечивается достаточная безопасность.
А чайники-утюги... В первую очередь УЗО "прикрывает" розетку, в которую ребенок может сунуть "гвоздик" и это по сути единственная возможная в быту защита от поражения при прямом прикосновении к токоведущим частям (после основной изоляции, разумеется), во-вторую страхует на случай повреждения внешней изоляции шнура, постоянно подвергаемого тасканию, истиранию, сматыванию (в отличие от шнура стац. плиты) и на случай нарушения контакта в цепи РЕ-проводника.
Кроме прочего, УЗО способно обнаружить утечку на РЕ-проводник и отключить цепь до возникновения "жесткого" КЗ и/или возгорания. Опять-таки, плиты обычно менее горючи, чем другие бытовые приборы.
В общем, потребность в УЗО на линии плиты невелика, хотя с ним, конечно, будет еще безопасней. Единственное, что старые плиты могут иметь приличную утечку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Zealot
А не проще ли сделать по ГОСТу - в пакетнике на входе общий мощный (50А) автомат + УЗО (либо диф.автомат), а дальше разбивают нагрузку обычные автоматы: 40А на плиту, 16А несколько штук подо все остальное? Тогда и вопрос отпадет сам собой.
ИМХО имеет смысл плодить автоматы и УЗО в квартире только тогда, когда зачем-то используется кабель меньшего сечения. Например, с подводки на плиту (40А) выведен блок розеток на кабеле с сечением менее 6 - тогда надо ставить автомат или дифавтомат на меньшую мощность.
Enforcer2K написал :
А не проще ли сделать по ГОСТу
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В нём нет обязательного требования на установку УЗО в цепи питания электроплит.
СП31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Стоит УЗО на всю квартиру. При прогреве одной из конфорок четырехконфорочной плиты срабатывает и вырубает всю квартиру. Как-то не комфортно. Крутанул мегоомметром все конфорки относительно земли. Сопротивление изоляции в пределах нормы. Плита запитана по трехпроводной схеме через клеммник (без розетки). Так что на конкретное "короткое" автомат должен отработать. Пол - линолеум. Думаю оставить это УЗО на сан узел, а все остальное по обычной схеме. Перелопачивать весь щиток сложно. После счетчика провода на УЗО. С него фаза по автоматам, а нейтраль и земля на латунные шинки под винт. Монтаж достаточно плотный. Место для автоматов есть.
igor1 написал:
Почему? Новый закон Ома открыли? Ну, если близко (насколько - не знаю) к N, то возможно.
Так, навскидку: у плиты четыре конфорки. Старый закон Ома говорит нам, что замыкание посреди спирали уменьшает сопротивление и увеличивает ток в два раза. При постоянном напряжении мощность тоже растет в два раза. То есть неисправная конфорка потребляет половину мощности всей плиты. Автомат при этом отдыхает.
Zealot написал :
Несколько раз встречал на форуме мнение, что для электроплиты не требуется УЗО.
УЗО требуется для здоровья ,
а не эл. плиты.
Гость, как раз наоборот! С УЗО, при протечке воды внутрь изделия , срабатывает защита и после высыхания(полного)ваше изделие без дальнейших проблем снова заработает, а без УЗО чаще всего приходится многие детали менять! УЗО хорошо сохраняет кошелёк хозяину!)
shurjak140767 написал:
Стоит УЗО на всю квартиру. При прогреве одной из конфорок четырехконфорочной плиты срабатывает и вырубает всю квартиру. Как-то не комфортно. Крутанул мегоомметром все конфорки относительно земли. Сопротивление изоляции в пределах нормы. Плита запитана по трехпроводной схеме через клеммник (без розетки). Так что на конкретное "короткое" автомат должен отработать. Пол - линолеум. Думаю оставить это УЗО на сан узел, а все остальное по обычной схеме. Перелопачивать весь щиток сложно. После счетчика провода на УЗО. С него фаза по автоматам, а нейтраль и земля на латунные шинки под винт. Монтаж достаточно плотный. Место для автоматов есть.
shurjak140767, без УЗО, в определённый момент пол плиты выгорит! Откинь заземление с плиты и прогрей эту конфорку в полном режиме в течении часа, обычно проблема исчезает!...только потом не забудь вернуть заземление!)