#632318

Arr написал :
А у меркуриев контакты

А про меркурии пока речи и не было....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

sergey_sav написал :
контакты подключения слева на право 1, 2, 3, 4 и на паспорт можно не смотреть.

А у меркуриев контакты с паспортной нумерацией с 1 по 5 это интерейс АСКУЭ, а силовые фаза 6-7 нейтраль 8-9

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем огромное спасибо за добрые советы

2mal_valery Правильно. Поэтому, что бы не путаться, предпочитаю говорить про контакты подключения слева на право 1, 2, 3, 4 и на паспорт можно не смотреть.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mal_valery написал :
значит я правильно прописал подключение ?

Выходит, что правильно. Я просто всегда 2 и 1 считаю за одну клемму, т.к. там перемычка стоит на токовую катушку.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

да sergey 2 не используется ,значит я правильно прописал подключение ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Контакт 2 для подключения не используется.
(в качестве справки)

Спасибо.

2avmal Имеется в виду паспортная нумерация проводников. Контакт 2 для подключения не используется.
(в качестве справки)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mal_valery написал :
насколько я помню там ввод фазы 1 . к нагрузке 3;
ввод нуля 4 . к нагрузке 5

Пятую клемму там тяжело будет найти.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

насколько я помню там ввод фазы 1 . к нагрузке 3;
ввод нуля 4 . к нагрузке 5

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

..... а уходит коричневый с 2, синий с 4.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mal_valery написал :
Деревенский электрик протащил вводной провод в дом к счетчику и подсоединил синий провод к 1, а коричневый к 4

Коричневый к 1, а синий к 3.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем большой привет
Очень сомневаюсь в правельности подключения счетчика СО ЭЭ 6706...
Деревенский электрик протащил вводной провод в дом к счетчику и подсоединил синий провод к 1, а коричневый к 4
подскажите как должно быть?
заранее спасибо

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Сам удивился ...
Опять спасибо

Странная расцветка...
Берите с красной полосой под фазу, а нулевой провод с двух сторон пометьте синей изолентой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем привет
Купил кабель ВВГнг 2х6 ,у него жилы белого и белого с красной полоской цветов.Подскажите Какого цвета в этом случае должна быть фаза ?
заранее спасибо

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Это наверное что-то связанное с интернетом...
Уважаю веселых людей...

Я сейчас на мобильном...
А Вам не приходилось слышать о Яндексе?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо
и если можете подскажите адреса этих магазинов (желательно ближе к Приморскому р-ну)

Мы применяем в основном АВВ (сила привычки )
В настоящее время пересмотрели своё отношение к ИЭК, для "бюджетных" вариантов заказываем щиты на ИЭК с гарантированной проверкой каждого автомата. С серией Домовой не работал.
Основные фирмы, где беру оборудование, я Вам указал.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо
А на сколько АВВ лучше серии ДОМОВОЙ
Что скажите о магазинах МЕТИЗЫ и МАКСИДОМ
Заранее спасибо

Минимакс, ЭТМ, магазины Электрик от Минимакса...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем спасибо

Arr написал :
Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.

Я писал ,что отец живёт там постоянно,счетчик однотарифный ,да и трактористов ни трезвых,ни пьяных там со времён СССР вообще нет.
Подскажите где в СПб можно купить автоматы и не нарваться на подделку

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

mal_valery написал :
деревянный дом

В деревянном доме трехпроводка с УЗО и заземлением/занулением не только мера защиты от поражения человека электротоком, но и подстраховка от возгорания из-за электропроводки.
Точно не хотите трехпроводку с ТТ?
Пока есть возможность - можно и ввод до щитка сделать 16 мм2 ал. или 10 мм2 меди и лучше три жилы от наружного бокса внутрь - мало ли, когда-нибудь на TN-C-S созреете...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ПУЭ нормирует расстояние от отключающего аппарата до счетчика - не более 10 м.

ИМХО, на фоне того, что совсем недавно энергосбыт требовал подключать вводной провод непосредствено к счетчику, без каких-бы то ни было не то, что автоматов, но даже скруток-спаек и т.д., наличие наружного вводного АВ совершенно достаточно, свой внутренний АВ можно смело переносить за счетчик.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

И опять большое спасибо !
Ещё вопрос про АЗ перед счетчиком:

Kamikaze написал :
Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ.

Почему его не поставить после счетчика (Счетчик меняем не каждый год, можно и внешний АЗ отключить) тогда и опечатывать АЗ после счетчика не придется...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

mal_valery написал :
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?

Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ. Наружный - чтобы при пожаре (не дай Бог) пожарные просто клацнули наружным АВ и приступили к тушению, а не ездили полдня по деревне в поисках электрика

mal_valery написал :
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?

Достаточно родной.

mal_valery написал :
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?

Думается, две эти линии пойдут каждая "своей дорогой" и у каждой будут свои "распайки".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Всем доброго дня.
Опять есть несколько вопросов:
1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?
2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?
3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?
заранее благодарен

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
А я о чём и говорил...

Семен Семеныч!...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

А я о чём и говорил... -
Все, конечно же, не проверял...
Но, доверие к старикам должно быть!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\
Кинуть трехфазную четырехпроводку четырьмя желто-зелеными жилами - обычное дело.

sergey_sav написал :
качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

sergey_sav написал :
Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.

Респект и уважуха

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\

sergey_sav написал :
качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2Kamikaze Электропроводке более 20 лет, качество соединений отменное, тесть делал "как для себя"
Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.
Не знаю из каких соображений он так делал, но наверное так было принято у электромонтажников в/ч, п/я...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
У нас на заводе сейчас модно облуживать ПВ-3 перед подключением в АВ.

А у нас сейчас модно мало- и многопрволочную жилу опрессовывать наконечниками при подключении.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках

Если неплотно скручен и обильно облужен - хуже люминтия "выползает" из-под прижима. У нас на заводе сейчас модно облуживать ПВ-3 перед подключением в АВ. В лучшем случае получаются ложные срабатывания "теплушек", в худшем - выгорания клемм (в смысле корпуса вокруг).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо

mal_valery написал :
а в моём варианте к РН-111 нужен дополнительный контактор или нет ?


Вы на сайте Новотека читали> при мощности нагрузки до 3.5кВт (до 16А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле напряжения, включенными в разрыв питания нагрузки;

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

подскажите: а в моём варианте к РН-111 нужен дополнительный контактор или нет ?

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Еще раз спасибо

mal_valery написал :
подскажите куда и как подключить РН 111


Пробуйте изредка пользоваться поисковиками, это упрощает жизнь Вам и окружающим...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Пока еще не ушёл...
подскажите куда и как подключить РН 111

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Большое спасибо.Сразу всех вопросов не задать...Буду писать завтра

а. устраивает
б. оставьте как решили, на перспективу.
в. я бы посоветовал РН-111
г. наберите в поиске "аксессуары СИП" поймёте сами, к тому же это "головная боль" местных электриков - они на столб полезут
д. ставьте АВВ, не очень то и дорого и надёжно, так как берёте в рознице.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Спасибо. И ещё:
а.- номинал УЗО устраивает ?
б.-ВВГнг 2х6 или 2х4мм2
в.-ДНП260 или чего другое посоветуете ?
г.-как правильно завести СИП в водной автомат ? а то чуть не покусали...
д.-марка ,модель вводного автомата ..какой посоветуете?

2mal_valery А мне то чего смотреть? У меня в деревне мать живёт постоянно. Вводной на доме АП50/16А. В доме 5 групп, все по 10А после счетчика. Холодильники - 2 штуки, телевизоры - 3 штуки, водогрей 2кВт - 1 штука. Всё на три помещения + баня. Вполне хватает.
Правда двухпроводка, многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках, Ещё тесть делал! Хотел переделать, но посмотрел, проверил, репу почесал... ещё лет 50 отстоит...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

А если поставить с запасом на будущее ? как вы на это посмотрите...

sergey_sav написал :
Если местные электрики не против

Вводной перед счётчиком в соответствии с выделенной мощностью, т.е. на ток 16А. Если местные электрики не против, то на доме 25А. В противном случае для обеспечения селективности на доме 16А с хар."D", в доме 16А с хар. "С". имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

а. На дом выделено 2,8 кВт (но мощности на ВЛ хватает с избытком-Сказали местные электрики)
б.холодильник,ТВ.,освещениеи тд
в.Не большой дом в деревне 6х6 плюс веранда - будет отец жить.
А автоматы какие 40 и 32 или 32 и25 ?
Cпасибо за ответ

  1. Просто взял из описания конструкции автомата
    Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 мм2.
  2. Для справки
    Выбор вводного автомата и прочего оборудования производится немного не так > Автоматы взяты из похожих схем.

а. Надо знать выделенную на дом мощность.
б. Надо знать, что Вы собираетесь в доме подключать.
в. Если обычный дачный домик с "лампочкой Ильича" без изысков и замашек на домостроительный комбинат, то выбор групповых автоматов у Вас верный. Только кабель рекомендуется трёхжильный, мало ли потом сделаете заземление, шину РЕ....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Паклеп на что? Если про СИП,то я два дня читал весь форум на темы про ввод в деревянный дом.Точное место сейчас не могу найти (опять понадобится два дня поисков) ,но там было сказано ,что СИП в автомат не завести.Если что-то не так ,так надо просто исправить.Я для этого и пришол сюда посоветоваться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mal_valery написал :
на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

Приведите тему и пост. Иначе это поклеп на наш высокоинтеллектуальный форум.

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Автоматы взяты из похожих схем. А какие надо?А на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

СИП - первый участок ввода от ВЛ? Зачем тогда делать переход на медь на зажимах? Это можно сделать и на вводном автомате.
Из каких соображений взяты АВ 32А, 40А?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 45

Здравствуйте! Пожалуйста помогите начинающему, проверьте схему электрического ввода в дачный, деревянный дом, заземления нет и скорей всего не будет!
Заранее благодарен!