#55634

BV написал :
Действительно тупо. А также глупо и бессмысленно тк основные лампочки гореть не будут, из-за того, что их мощность много больше контрольных.

А кто сказал, что она должна быть больше???

2DMC
Жадный наверное - не хочет спецов нанять, или мальчика, обход делать и лампочки менять.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BV

Это много рекламных щитов - ты же помнишь про множество секторов...))

BV написал :
2Fisher
Это случаем не рекламный щит?

нет

2Fisher
Это случаем не рекламный щит?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Fisher

Смотри мое сообщение:

DMC написал :
Ну можно еще фотодатчики поставить - найти точку, которая будет максимально затемнена при перегорании хотя бы одной лампы, а исполнительные устройства унести на какое хочешь расстояние.

Кстати готовые устройства на 220 имеются в продаже. Только опять же - тянуть шлейф проводов до индикаторного пульта.
))

А что можете сказать по поводу привемения светочувствительных элементов?

Serg333 написал :
Тупо и дешево.

Действительно тупо. А также глупо и бессмысленно тк основные лампочки гореть не будут, из-за того, что их мощность много больше контрольных.

Можно еще последовательно основным включить контрольные лампочки и поместить их в одно место и промаркировать. Тупо и дешево.

Геннадий Б написал :
Но вот что делать с его сигналом? Куча проводов...

Кодировать в двоичный код на матрице....считывать, передавать....
Контроллер нужен....

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Можно согласиться с 2DMC. Всё зависит от длинны. Цена вопроса - N датчиков, светодиодов, транзисторов. При изменении сопротивления термодатчика, открывается транзистор и загорается светодиод. Или наоборот.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Fisher В качестве датчика можно применить тепловой пожарный извещатель (подобное предлагал DMC), размещенный у каждой лампы (срабатывает при температуре, примерно, 70град). Стоит около 20 руб.Но вот что делать с его сигналом? Куча проводов...

2Fisher токовое реле

А если отбросить секттора и определять неисправность конкретной лампы - какие средства будут наиболее эффективными при минимальных затратах?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Fisher Трансформаторы тока с какими-то реле во вторичных обмотках. Да! Не забудьте о нестабильности напряжения сети. Похоже, при анализе надо ее учитывать...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Fisher

Ничего. Токометр является самым дешевым. Все остальные подразумевают датчики и контрольные панели. Но токометры придется устанавливать в линии каждого сектора - возможность такого варианта надо рассматривать исходя где идет дробление питающих линий на сектора.

Ну можно еще фотодатчики поставить - найти точку, которая будет максимально затемнена при перегорании хотя бы одной лампы, а исполнительные устройства унести на какое хочешь расстояние.

Если бы у тебя в секторе было по одной лампе, тогда бы можно было применить контроллеры целостности цепи на секторе. Но так как лампы там будут включены параллельно...

Не скромный вопрос - а зачем тебе это?

2Fisher
Таджика найми на работу - пусть следит

Спасибо! А что можно еще придумать? Необходимо найти как можно более дешевое решение!

Регистрация: 27.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 301

При компактном (одно помещение) расположении большого количества ламп, может быть установить простейшую видеокамеру, и наблюдать на мониторе, либо обрабатывать картинку программно.

2Геннадий Б
Можно просто сравнивать ток секторов, но тогда надо немало диф устройств
Недешевое решение, хотя не ясна задача.
Может можно найти решение с другой стороны.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Fisher

Можете к каждой лампе подвести тепловой датчик - тогда на пульте будет видно какая лампа, конкретно, перегорела по показаниям этого датчика

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Fisher Думаю, здесь целесообразен ТОЛЬКО контроль тока в секторе. При перегорании одной лампы ток упадет на 1/n. Нужны пороговые устройства, реагирующие на такое изменение тока.

ну хорошо. А какое еще можно придумать решение помимо контроля суммарного тока? Существуют ли какие-нибудь устройства, контролирующие обрыв нитей накала, может реле какие-нить специльные и т.п.?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Fisher Лампы включены параллельно и объединены в сектора? Контролируйте суммарный ток ламп в каждом из секторов. Неисправность там, где значение тока снизилось.

Добрый день! Помогите разобраться: вот допустим у меня есть участок на котором есть N ламп, участок разбит на сектора из n ламп в каждом. Каким образом можно удаленно (не визуально) определить на каком секторе неисправна лампа, т.е. от этого участка необходимо получить какой-то сигнал о неисправности. Спасибо.