Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4270738

ГВС отсоедини,подсоедини гибкий шланг и в раковину.Пробуй запустить.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

abanya написал :
Не хватат давления воды для возжигания такого желанного пламени?

Возможно! Вам там виднее!

abanya написал :
регуляторы в среднее положение

Поставьте регулятор протока воды на меньший проток, больше вероятности что загорится!

10-40-99@mail.ru

Накинул гибкий шланг, и всё заработало! Урря! Спасибо вам, ребята. С Рождеством!

abanya написал :
С Рождеством!

Сильно не*газуй*! Перепаяй *по трезвому*.Все мы люди,все мы человеки.

Короче, заужение в полипропилене в участке между колонкой и смесителем. Только менять этот пролёт, или есть какая-то "магия"?)))

Вырезаем заужение и перепаиваем. Вот и вся магия :-)

у меня иная проблема.возможно у многих такое было.колонка старого типа.по запарке забыл выключить,а воду закрыл,в результате вода закипела,поднялась муть в трубе между колонкой и краном,кран забился,в общем, исправил все:запаял радиатор,прочистил кран,но при включении гор воды,опять кран забивается.как удалить мусор из стальной трубы,уже подумываю о компрессоре)