Спасибо ещё раз за участие!
Но перекос напряжения по фазам на нашей ветке во время отопительного сезона ЕЖЕГОДНО и уже много лет! Все знают (и я тоже), что есть жители, явно обогревающие свои дома мимо счётчиков. И с этим, похоже, справиться наше ЭЧ (железнодорожный район) не в состоянии. Или им наплевать, т.к. эти потери мизерны по сравнению с общим потребление эл.энергии на станции в целом.
Ixtim, что не так? всего лишь раз в пять тэны будут мощней греть, несколько секунд выдержат... если автор не имел в виду что каждый тэн подключить к фазе нулю и земле по этой схеме, но это вроде как совсем лишено смысла
Николай_65Р написал:
Переделывать пока ничего не буду.
Решать Вам, но сейчас ваше электрохозяйство опасно для людей в доме, а не для ТЭНов. И причина за пределами Вашего дома.
Николай_65Р написал:
Копию текстов Ваших комментариев покажу моему знакомому — автору этого варианта подключения ТЭН-ов
Основной смысл комментариев: при нарисованном на картинке трёхпроводном подключении к сети выпрямление абсолютно лишнее. Если не используется дефектный ноль сети, то у одинаковых ТЭНов в трёхфазной схеме всё будет нормально. Они сами себе достаточно хорошо сделают номинальные 220 из вашего набора 380+380+350.
Спасибо всем за участие! Переделывать пока ничего не буду. Копию текстов Ваших комментариев покажу моему знакомому — автору этого варианта подключения ТЭН-ов
Но проблема-то на зиму остаётся! В выходные иногда стиральная машина отказывается работать. В итоге у меня основные электро потребители сидят на двух фазах - на слабой только свет
Николай_65Р написал:
Здравия желаю! А у меня такая проблема: с наступлением отопительного сезона (я в частном секторе) в трёхфазной сети возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V), а у меня трёх-фазный эл.котёл. Один мой знакомый предложил подключить тены по такой схеме. Вот на Ваш суд: будет ли положительный (выигрышный) эффект?
Николай_65Р, как бы, на выходе ожидается среднеквадратичные 540В с 14% пульсаций. А у Вас три ТЭН, рассчитанных на среднеквадратичные 230В (L-N). Если их все три врубить последовательно, то получится мощность 60% от номинала, если параллельно, то 550% от номинала.
Оно ж, конечно, будет гораздо равномернее и стабильнее, но вот насчёт можно ли считать сей эффект положительным непонятно.
Схем многофазных выпрямителей и включения ТЭН огромное множество ж, может есть что-нибудь более подходящее.
P.S. Да, все эти диоды будут неплохо греться, суммарно несколько сотен ватт, так что их тоже надо будет приспосабливать к отоплению/охлаждению.
Николай_65Р написал:
заземление с актом проверки и официальный пакет документов на трёх-фазное электро отопление - всё по правилам!
К сожалению, безопасность защитного заземления в системе TN-C-S определяется в первую очередь именно состоянием нулевого провода электросети и очень мало зависит от вашего собственного заземлителя. Собственный заземлитель влияет, в основном, на молниезащиту, а при подземной кабельной линии от трансформатора вообще не обязателен.
Определение правил: "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника".
Поэтому рекомендую, во-первых, разобраться с отличиями TN от TT. Во-вторых, возможно, переключить дом на систему TT до приведения сети в порядок.
Николай_65Р написал:
Напряжение между фазами измерял на вводе и оно не одинаково: около 380 в минус, около 380 в плюс и около 350.
Вполне прилично. Копайте в сторону подключения нагрузки без нуля.
Николай_65Р написал:
Напряжение "ноль" - "земля" есть, но близко к нулю.
А Вы это напряжение не можете просто так измерить, потому что у вас нет "чистой" земли. Напряжение между проводами N и PE в проводке, естественно, будет нулевым - потому что эти провода соединены накоротко на вводе в дом в соответствии с вышеприведённым определением TN.
Николай_65Р написал:
они всё проверили, измеряли и с матом заявили, что где-то, кто-то очень ворует электроэнергию, а у них нет прав ходить по домам.
Ихние матюки пусть оставят при себе.
Николай_65Р написал:
огромный перекос по напряжению (140V÷280V)
Это является грубым нарушением договора электроснабжения (в части качества электроэнергии). Пишите письменную претензию в снабжающую организацию, берете входящий номер Вашего заявления...ждете ответа.
Николай_65Р написал:
Один мой знакомый предложил подключить тены по такой схеме. Вот на Ваш суд: будет ли положительный (выигрышный) эффект?
какова цель этих извращений? какой положительный эффект ожидаете?
Николай_65Р написал:
По "перекосу" фаз я вызывал обслуживающих линию электриков, они всё проверили, измеряли и с матом заявили, что где-то, кто-то очень ворует электроэнергию, а у них нет прав ходить по домам.
пишите официальную жалобу на сетевую организацию, чтобы они предоставляли качественную электроэнергию.. ну если сами не похищаете..
Извините, был занят...
Во-первых: у меня законный и по всем правилам трёх-фазный ввод, т.е. заземление с актом проверки и официальный пакет документов на трёх-фазное электро отопление - всё по правилам! И всё работает!
Ответы на вопросы:
Общий ноль - это четвёртый провод в кабеле от ввода. От него ноль на все автоматы в щите;
Напряжение между фазами измерял на вводе и оно не одинаково: около 380 в минус, около 380 в плюс и около 350.
Напряжение "ноль" - "земля" есть, но близко к нулю. Кстати, заземление у меня идёт на Щит, на все евро-розетки, на станки в мастерской и на котёл отопления.
Документы на пульт управления были, но... уже нет.
По "перекосу" фаз я вызывал обслуживающих линию электриков, они всё проверили, измеряли и с матом заявили, что где-то, кто-то очень ворует электроэнергию, а у них нет прав ходить по домам.
Николай_65Р написал:
У низ общий "ноль" и на каждую отдельная фаза.
Вопросы:
Этот общий ноль подключён к нулю электросети? Симметричным трёхфазным потребителям, к числу которых относится и звезда из одинаковых ТЭНов, это подключение абсолютно не нужно: оно может быть, может отсутствовать.
Вы измеряли линейные напряжения, между фазами? Которые 380 в номинале? Они такие же разные, как фазные напряжения?
Николай_65Р написал:
очень давний (первые года этого века) пульт
Это не давний. Документы со схемами есть?
Николай_65Р написал:
в трёхфазной сети возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V)
Вообще это явные признаки серьёзной неисправности в цепи нулевого провода. Имеет смысл озадачить электриков и лечить, пока провод не отвалился совсем с появлением 380 в розетках и отгоранием соседних домов. Реле напряжения на вводе, полагаю, мало у кого есть.
Николай_65Р написал:
Отдельный провод на фото - это общее заземление на котёл.
Кстати. Какая система заземления в доме? TN или TT? Использовать систему TN, она же "зануление", при подобном состоянии сети смертельно опасно.
Николай_65Р написал:
возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V), а у меня трёх-фазный эл.котёл. Один мой знакомый предложил подключить тены по такой схеме.
Для начала осознаем, что Ваша схема вообще не использует фазное напряжение 220 вольт. К ней подведены три фазы без нуля, с линейным напряжением 380 между ними, и при таком подключении любого трёхфазного прибора перекосы напряжения между фазами могут исчезнуть естественным образом без всякого выпрямления.
Далее внимательно смотрим в документы котла. В нём используется ноль сети? Например, для питания автоматики управления.
AlexeyL, ТЭН-ы (3 шт в одном узле) установлены в угольный котёл, вероятно, на заводе. У низ общий "ноль" и на каждую отдельная фаза. Отдельный провод на фото - это общее заземление на котёл.
Подключение через очень давний (первые года этого века) пульт.
Николай_65Р написал:
возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V), а у меня трёх-фазный эл.котёл. Один мой знакомый предложил подключить тены по такой схеме.
Для начала осознаем, что Ваша схема вообще не использует фазное напряжение 220 вольт. К ней подведены три фазы без нуля, с линейным напряжением 380 между ними, и при таком подключении любого трёхфазного прибора перекосы напряжения между фазами могут исчезнуть естественным образом без всякого выпрямления.
Далее внимательно смотрим в документы котла. В нём используется ноль сети? Например, для питания автоматики управления.
Здравия желаю! А у меня такая проблема: с наступлением отопительного сезона (я в частном секторе) в трёхфазной сети возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V), а у меня трёх-фазный эл.котёл. Один мой знакомый предложил подключить тены по такой схеме. Вот на Ваш суд: будет ли положительный (выигрышный) эффект?
Тепло это энергия или произведение мощности на время.
Мощность равна:
произведению тока на напряжение или
квадрату напряжения делённому на сопротивление или
квадрату тока умноженному на сопротивление.
Мощность, отдаваемая в виде тепла нагревателем при его подключении к сети 110В будет в ЧЕТЫРЕ раза меньше, чем при подключении к сети 220В.
Такое напряжение встречается только в аккумуляторных, Ж\д вагонах, низковольтные цепи электровозов и электропоездов,а также в судовом электрооборудовании.
kilowatt написал :
Подскажите, пожалуйста. 220 вольт переменного напряжения это то же самое, что и 110 вольт постоянного? Можно ли включить ТЭН в 110В постоянки?
Да простят меня ГУРУ греет не напряжение , а ТОК ! (т.к P = I2*R ) Поэтому если очень хочется тепла ставьте ТЭНы мощностью поболее или соединяйте параллельно имеющиеся. Но не забудьте при этом уточнить мощность (сечение провода, номиналы предохранителей и т.д) проводки.
Alex___dr написал :
А разве для последовательного включения мощность ТЭНов не должна быть одинаковой? А если они одинаковой мощности, в чём смысл п2. и п3.
Нет, не должна. В том и фишка, что при двух, но разных ТЭНах можно получить четыре уровня мощности.
Подключение тэнов последовательно очень широко используется ,например в электроплитах.
Получаем следующие режимы
1-оба последовательно
2-включен только первый
3-включен только второй
4--оба параллельно
Что и имеем--на рукоятке переключателя электроплиты четыре деления.
2kilowatt 220В переменного напряжения в бытовой сети - это 220В ДЕЙСТВУЮЩЕГО напряжения, те эквивалентного тепловому действию постоянного напряжения. Если вы возьмете два одинаковых ТЭНа и подключите их к нашей сети переменного тока и к 220В постоянного тока, то они будут выделять одинаковое количество тепла.
Розетки на 110 вольт в вагоне питаются напрямую от подвагонных аккумуляторов.
И предназначены для ПЫЛЕСООСОВ, чтобы пылесосить вагон,когда он стоит в парке отстоя.
Однако в эти розетки я с успехом включал зарядку для мобильного--импульсную.
Заметьте,что на БП телефонов и ноутбуков написано 100-250 вольт
Но ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ зарядки включать туда НЕЛЬЗЯ!!!
Сгорит трансформатор.
Включаете значит БП, прячете за занавеску аккумулятор от ноутбука и заряжаете.
kilowatt написал :
220 вольт переменного напряжения это то же самое, что и 110 вольт постоянного?
Вольт - он и в Африке Вольт. Для резистивной нагрузки практически до лампочки род тока. Включайте ради бога, только греть он будет в два раза хуже, если я вас правильно понял и вы собрались ТЭН 220В включать в 110В.