#621437

Millenium написал :
раструб тройника расколот и фактически собран из кусков,

ИМХО, тройник лучше сменить....

Регистрация: 06.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Пытаюсь размонтировать кухонный отвод. В раструб, который замоноличен в стене, вставлен чугунный уголок меньшего диаметра вперекос, и забит клин, чугуниевый. Отвод малого диаметра и распустить его болгаркой нет возможности. Стык забит каболкой, которая выковыривается ножом.
Стучать не пробовал, уголок в раструбе стоит плотно не повернуть не раскачать, клин работает.
1) если монтировкой попытаться выдернуть отвод-уголок на себя?
2) рассверлить клин?
Какие идеи?

Регистрация: 03.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 26

сансэй написал :
Как успехи?

Ну снял я его... Правда как и думал он вытащился весь из самого тройника, а не их переходного раструба через который в этот тройник вставлялся, но оно мож и лучше так. Тоже пытался сначала ковырять, там что то похожее на природную серу, желтая такая и далее пакля. Расковырял до пакли но без нагрева похоже вытянуть нереально. А их тройника вышел т.к. держался там хлипко, раструб тройника расколот и фактически собран из кусков, целая только нижняя часть. Эту пластину с дыркой строители похоже специально поставили чтоб упор был и это все как то скреплялось.
Вот думаю как теперь лучше это все будет собрать с переходом на пластик. Думаю вставив туда пластиковую трубу куски раструба чем нидь скрепить. Мож как им нидь эпоксидным клеем? Обернуть раструб армирующей лентой (типа той котрой стыки ГКЛ армируются) и прокрасить все какой нибудь герметезирующей мастикой.
Мож есть идеи лучше?

Пару неделю назад решал точно такую задачу. Дом 60 годов, надо было выковырять тройник не повредив стояк. Сантехники ЖЭУ пугали - "что своими силами не сделать, зови и плати нам за смену канализации.". Но изучив инет, рискнул. С приятелем двоем снимали. Сначала тонкой отверткой усердно выковыривали серу с паклей по кругу и постукивая пытались вытащить. Убили часа 3. Сидел как мертвый. Потом в дело пошел план Б. Нашли паяльную лампу и минут 5-10 нагревали и выжигали по кругу, потом еще чуть поковыряли внутри. И он начал шевелиться. Вообще расшатали, но для окончательного съема еще выжигали по кругу разок и потратаили час.
Вообщем выжигать внутри и ковырять надо. Если сразу выжигать то за пару часов снять реально вообще не повредив ни чего.

Как успехи?

Ну Москвичи!Как у вас блин все сложно! В Донбассе Пацаны,Б.буду Все через мастера решаеться,а он ****, деньги очень любит-уних зарплата маленькая.Вот мы, монтажники и пользуемся тяжелой ситуй.За деньги зака.Для справкисам росиянин! Скучаю по Вам мои Земляки!люблю Вас всех!!!!

кир_кук написал :
отсюда два вопроса - что такое есть БС10А (КГЗУ), и нужно ли за нее платить отдельно от установки унитаза. не подумайте, что жмот, но этим гадам из принципа не хочется переплачивать даже рубля.

Kvost написал :
Поздно

ИМХО, похоже еще нет....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

BV написал :
Попросите смету у главного инженера ДЕЗа. Оплатите по ней через банк.

Поздно

in my humble opinion

2кир_кук Попросите смету у главного инженера ДЕЗа. Оплатите по ней через банк.

отцы, спасите! та же фигня - отвод наглухо вмурован в крестовину, ЖЭКовские красноносики натянули на него новый горшок - встал еле-еле, причем ровно посреди сортира. Коленками упираюсь в дверь. Надо бы эту гадость убрать, но зачеканена на совесть. Скажите, а если его просто тупо срезать болгаркой не выбивая остаток из раструба, в это отверстие (внутренний диаметр отвода) войдет резинка гофры?
и еще один хелп - к москвичам. эти жэковские деятели насчитали за всё про всё полторы тыщи. в сборнике предельных расценок бла-бла-бла утвержденных правительством москвы, замена унитаза стоит рублей 600. на мой вопрос "а откуда полторы?" мне было сказано "а запорная арматура?"
И правда, есть в московском прайсе загадочная строчка "Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку" тоже рублей аж 600
отсюда два вопроса - что такое есть БС10А (КГЗУ), и нужно ли за нее платить отдельно от установки унитаза. не подумайте, что жмот, но этим гадам из принципа не хочется переплачивать даже рубля. ибо криворукие уроды.

тряпка и герметик заместо резины вот в чём фокус

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Еще как вариант можно тупо отрезать трубу месте с раструбом, а потом кусок ПП приматывать к чугуну скотчем, приделать мастикой и т.п. Все равно на специальной манжете для раструба ПП не держится - пропускает воду.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Тут уже обсуждалось. Торчащая труба пилится пилится болгаркой до раструба. Потом 115 болгаркой изунтри раструба делаются пропилы в остатке трубы и она выбивается по частям. Диск используется немного сточенный, чтоб влез в трубу. Делается все без молотка, поэтому довольно безопасно.
Куски трубы лучше не отбиать, а тихонько отламывать зубилом/стамеской

знайка
.
Millenium
.
т это деловой подход, соглашайся и не морочься

Регистрация: 18.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Цена вопроса 800р. или делай сам болгаркой и лобзиком с полотном по металлу. Силовые приемы исключить

с гарелкой тоже вареант, а поповоду пропилов вставляешь болгарку в нутрь и пилишь из нутри чугунька оставшийся там стык

Вообще то, такие вещи выжигаються газовой горелкой.Нагреваеться раструб-кабалка внутри выгорает,иего постепенно расшатывая вытащишь.Мне посоветовали,сделал теперь уже второй год только так,делов минут на40

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Аккуратно выковыривать заделку в раструбе тройника, аккуратно постукивать по отводу. Для облегчения задачи - большую часть отвода можно отпилить болгаркой.

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Millenium написал :
А если лупить по ней молотком не треснет ли раструб трубы куда она вставляется?

Обязательно треснет,не вздумай.
Только аккуратный разбор уплотнения в раструбе,хоть полдня затрат,но,если сломаешь тройник-мало не покажется...

Регистрация: 03.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 26

Наверно придется поморочится... Сильно стучать по трубе боюсь. Там в тройнике уже отколот кусок похоже еще при строительстве, боюсь усугубить...
Я только не очень понял как я изнутри то смогу пропилить? Отрежу значит я эту трубу болгаркой, оставив выступ в 5 см.. Потом просто сделать два продольных пропила до раструба или как?

может и отвалится полностью ,но скорей всего вылетет то что надо , ну если хочешь поморочится пожалуйсто, вариант такой пилишь у основания остовляешь сантиметров 5ть затем выпиливаешь пластину сонтиетров 7мь 10 из нутри,(тойсть два пропила паролельно в нутрь между ними 5ть 7мь 10ть вобщем сам смотри) и молоточком по всему остальному

Регистрация: 03.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 26

сансэй написал :

Дом постройки середины 70-х, трубы с тех времен никто не менял.
А если лупить по ней молотком не треснет ли раструб трубы куда она вставляется?

уже комуто отвечал, берёте молоток и ... , сколько лет трубе?

Регистрация: 03.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 26

Подскажите как снять эту вот трубу. Держится довольно крепко на цементе вроде. Будет устанавлитваться унитаз c горизонтальным отводом и от этого перехода трубы надо избавиться обязательно.