Ну после отводов стояк будет иметь форму "П" что и есть компенсатор + (свободные крепления),
да если верить ТУ производителя-"Благодаря алюминеевому слою труба приобрела не только лучшие свойства температурной и напорной стойкости, но и типичные свойства металлических труб, такие как: большая жесткость и низкое линейное расширение".
Му..ак или нет, главное монополист подвальный.
Без него не обойтись не как.
Вварить уголки на отрезанный стояк , затем полипропилен (см.монтаж)
Надежно ли это?
Приходил седня сантехник.
Толкнул речь то будет ставить (варить) отводы к стояку на 90*, потом полипропилен ??
А нержавейка типа не пойдет (причину осоьенно не изъяснял.
ASM написал :
2Tigger А Вы уверены, что стояки проложены по проекту и это не косяк строителей? Я бы в Вашем случае полюбопытствовал содержанием проекта...
По проекту это точно, 35 лет живу и бываю в домах 90 серии, у всей серии именно так и расположены стояки. Оборудование на нашем ЖБК не менялось лет 30 точно.
Kvost написал :
Не гарантия абсолютно, т.к. часто встречались заводские резьбы именно с таким дефектом.
Накатанные или же криво нарезанные тупым резцом токарем Васей?
Мне попались и 1/2 дюйма прорезанная насквозь резцом....
Tigger написал :
а остальную часть (доступную для ТО) из ППР арм.
Кстати, не забудьте параллельно ППР кинуть провод системы уравнивания.... сосед, соседом, но вдруг чего....
Tigger написал :
Хватит ли трубе свободного хода за счет энергофлекса (свободный ход 3-4 мм), да плюс тонкое место в виде резьб и сгонов?
Если у трубы будет свободный ход, то резьбам и сгонам не так обидно.
У меня на ~ 15 метрах стояк ходит на ~ 3мм при изменении T от 20 до 70 град - проверял просто нанося риски.....
Вы тоже можете проверить.... но если у вас или циркуляция плохая или горячую воду отключат.....
Kvost написал :
Выбор уже давно есть. Были бы деньги.
Где выбор в Москве?
А у нас 90 серия а остальное за неразумную цену и соотношение кв.м/цена.
И квартира не выьираеться по расположению стояков в санузле, а цена за кв.м и расположение.
А были бы деньги я бы не советовался на форуме, и вопрос залива соседей особенно не волновал бы
ну че там залили счас компенсируем...
ни куда он приподнимать тебя не будет а если сомневаешся закрепи нижнию оцинковку хомутом, и про подвал , ты когда нибудь видел как идут стояки из подвала, они также согнуты на входе под90градусов, а не из подземли в верх растут и ещё один хомут поставь на угол нержавейки для полного спокойствия. (ты так переживаешь за нержавейку как бутто это макароны какиенибудь)(не забывай это в первую очередь сталь и довольнотаки прочная)(по сравнению сомногими другими сплавами)
Верх и вертикаль стояка (перенесенного) да, остался горизонтальный участок трубы (1м планируемый в стяжке) Снизу стояк метал 3 этажа+подвал=12 метров при расширении будет приподнимать конец моего горизонтального участка отсюда и...
BV написал :
тогда еще надо подумать о температурной компенсации... есть ли она у соседа внизу?.... а так упрется расширяющий стояк в вашу стяжку снизу и побегут трещины по плитке....
Хватит ли трубе свободного хода за счет энергофлекса (свободный ход 3-4 мм), да плюс тонкое место в виде резьб и сгонов?
Kvost написал :
Все так, только делать надо как положено, а не через одно место. И всегда учитывать тот факт, что далеко не все, что мы пожелаем может быть реализовано.
Вот именно, и строить дома по проектам 80-х годов, без доработки онных под современные требования Сан Пин тоже.
Tigger написал :
У стояка была предусмотрена термокомпенсация (петля) в виде полотенчика в виде буквы П, причем на каждом этаже, и самый прикол что все его вырезали и заменили прямым куском трубы с отводами (байпасами), и счас несчастной трубе деваться некуда как ходить меж этажами (вертикальное расширение стояка).
Tigger написал :
Дело тут не в дизайнерских изысках, а в том чтобы в санузле разместить необходимый минимум (ванна 1.7х0.7, тульпан-умывальник, стир. машинка, унитаз) молчу про биде и душ.кабину.
Все так, только делать надо как положено, а не через одно место. И всегда учитывать тот факт, что далеко не все, что мы пожелаем может быть реализовано.
У стояка была предусмотрена термокомпенсация (петля) в виде полотенчика в виде буквы П, причем на каждом этаже, и самый прикол что все его вырезали и заменили прямым куском трубы с отводами (байпасами), и счас несчастной трубе деваться некуда как ходить меж этажами (вертикальное расширение стояка). У меня получаеться огромный компенсатор для всего стояка, нержа довольно пластичный материал, может стоит все же предусмотреть свободный подвес на хомутах (не сильно затянутых).
блин , ну ты же сам хотел термоизоляцию делать(забыл чтоли) , потом растворы тоже разные бывают по температуре, а нержавейку (не знаю я не сварщик как она с оценковкой сварится) а вот на резьбах в самый раз, льёшь из болончика на резьу папу (лм 40) крутишь лён и сверху пасту(лично я пользуюсь (GEBATOUT2) оставшиеся куски оцинковки в краску . всё!да и закрепи этот хренов стояк на хомуты чтоб не гулял
KOFF написал :
Делай из арм.ПП,но соединения со стальной трубой лучше сделать у соседей(верх и низ)
Самое главное дать степень свободы этому метру и по горизонтали и по вертикали,не заделывать намертво выходы из потолка.
Как вариант-укутать этот метр в теплоизоляцию с фольгой,потом стяжка.
Труба должна ,,гулять ,,во все стороны
Соединение со стальной без американок,просто муфта комбинированая с ВР плюс контрогайка снаружи.
Соседи сверху и снизу ремонт завершили, через них не получиться.
А вот если метр проложить в гофре то она позволит трубе свободно ходить (расшир.-сужаться) по горизонтали, а вот вертикальное тепловое расширение куда девать?
Нержавейку как на сварке к основному стояку крепить или на резьбы лучше?
И действительно пол потом не потрескаеться от температ гуляния стояка, даже если швелером накрыть, вместе с ним и вытолкает плитку
Tigger написал :
Посоветуйте чем и как выполнить перенос стояков ХВС И ГВС в совмщ. санузле этажн 4/10.
Стояк оцинковка 1" , перенос к противоположной стене ~1м.
Делай из арм.ПП,но соединения со стальной трубой лучше сделать у соседей(верх и низ)
Самое главное дать степень свободы этому метру и по горизонтали и по вертикали,не заделывать намертво выходы из потолка.
Как вариант-укутать этот метр в теплоизоляцию с фольгой,потом стяжка.
Труба должна ,,гулять ,,во все стороны
Соединение со стальной без американок,просто муфта комбинированая с ВР плюс контрогайка снаружи.