Тогда получается, что при четырехпроводном стояке надо делать МСУП, в которую объединить ванну, сетку пола и фитинг водопровода. Контакты PE от розеток не подсоединять.

После замены стояка на пятипроводный, надо убедиться, что в доме присутствует СУП и тогда можно будет к МСУП добавить PE розеток, подключить ее к магистральному PE и получить полноценную ДСУП.

Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?

avmal написал :
Для защиты вводного кабеля?

Да

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

jkarter написал :
Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?

Защита от отклонений по напряжению.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jkarter написал :
Сообщение от avmal
Для защиты вводного кабеля?

Да

Вы бы не могли объяснить как переключатель будет это делать?

avmal написал :
Вы бы не могли объяснить как переключатель будет это делать?

Переключатель,я имел ввиду обычный рубильник, чтобу не украли.А после щитка в коридоре, в квартире уже поставить вводный автомат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jkarter написал :
Переключатель,я имел ввиду обычный рубильник, чтобу не украли.А после щитка в коридоре, в квартире уже поставить вводный автомат.

Вот я и хотел узнать - как рубильник будет защищать вводной кабель? Я уже не спрашиваю как он будет ограничивать мощность, отведенную на квартиру.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если рубильник на 10 А, а кабель 10 мм2, есть неплохой шанс, что рубильник сгорит первым, защитив тем самым кабель

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Если рубильник на 10 А, а кабель 10 мм2, есть неплохой шанс, что рубильник сгорит первым, защитив тем самым кабель

Хорошая гипотеза.