Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#615491

Если сделать выходные соединения с коллектора/к потребителям/ неразъемными, то что?
При этом коллектора- FAR, труба rehau stabil , т.е. вещи надежные.
В случае чего трубу можно нарастить муфтой.

Да вообщем сам ответил на свой вопрос!

B1 написал :
Если сделать выходные соединения с коллектора/к потребителям/ неразъемными, то что?

А зачем?Неудобно это.Американку поставьте.

Мало того что не удобно!Когда отделка сделана,мой славный малый!паялом можно незалезьть!Ну а там может тебе и удобно!

B1 написал :
В случае чего трубу можно нарастить муфтой.

Совершенно верно,но если сделать как советует ДОКА,то в случае чего вы отключили потребителя, заглушили выход на коллекторе и спокойно разбираетесь с проблемой,при этом вода у вас есть.

ДОКА
правильно ли я понял:американка+переходник - чтобы получить 1\2 на 1\2,т.е. получится два дополнительных соединения.Но это все равно лучше,чем иметь не разъемные соединения на выходах коллектора?Коллектор в этом случае с трубной резьбой?
Зануда
Коллекторы FAR с литыми кранами, т.е. всегда и по любой причине можно отключить любого потребителя не отключая остальных.

plimutrok
вообще то трубу REHAU - не паяют, хотя -- попробуйте

B1 написал :
правильно ли я понял:американка+переходник - чтобы получить 1\2 на 1\2

Да,американку фаровскую ставьте

с тефлоновым уплотнением,а на нее-переход 1/2 ВР/20 Rehau.

B1 написал :
Коллектор в этом случае с трубной резьбой?

Коллектор естественно с трубной резьбой,тем более,что у него уже 50 мм межцентровое-удобнее.

B1 написал :
т.е. получится два дополнительных соединения.

Ничего страшного в этом нет,это же обслуживаемое соединение.

ДОКА
СПАСИБО