Подскажите плз как правильно выгнать воздушную пробку из полотентичка.
Все работало нормально, но тут отключили стояк, а после включения полотенчик запускаться не хочет.
Полотен.-лесенка, в виде буквы Н.
Подводка снизу. Два крана маевского сверху.
Открывал краны М., заужение на стояке есть, поэтому горячая вода входит без проблем, но не выходит обратно.
Весь полотенчик заполняется гор. водой, кроме нижнего угла, где выход для воды и полотенчик медленно остывает. Значит пробка там.
Как ее выгнать?

Рисунок в студию.

www.sunerzha.com/les/bogema-pol.htm

если смотреть на него - то краны М. сверху (в каждой штанге), подводка горячей воды справа, выход гор. воды слева.
Открывал оба крана М.(по очереди) - воздух вышел из каждой штанги, потом открыл левый кран М. и стал сливать воду, горячая вода заполнила весь полотенчик, кроме нижнего левого угла - не уходит вода обратно в стояк (((

Мне кажется, что это не пробка , а отсутствие циркуляции, как таковой. Возможно циркуляция стала слабее из-за действий соседей

так ведь в стояке вода бежит)). Давление 4-5 атм на входе (есть манометр)

Salex-1 написал :
так ведь в стояке вода бежит))

Вопрос в том, на сколько быстро?

Salex-1 написал :
Давление 4-5 атм на входе (есть манометр)

Стоячая вода тоже будет давление показывать.
Вообще, правильно говорили : набросайте эскиз или дайте фотки

я бы сделал проще скрутил бы нжний вход и продул (включил водичку)(и в вентеле тоже) а потом назат бы завернул и посмотрел