Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#616405

Произвёл прокладку кабеля NUM 3х1.5 под освешение. Этим же кабелем проложил опуск до выключателя. Пришли из энергонадзора и стали утверждать что по ПУЭ опуски на выкл. нужно делать другим кабелем имеющим другую окраску жил. т.е. не кор.син.ж\з. Помогите советом.

Что-то вы не договариваете В таких случаях обычно не только говорят, но и аргументируют и пишут соответствующие бумаги. Что он вам предложил использовать?

Tokker написал :
стали утверждать

Они должны не утвержать устно, а дать письменное предписание со ссылками на ПУЭ, и др.документы.
Просто вас разводят. А кабель NYM3*1.5 обычно имеет чёрную , синию, и жёлто-зелёную жилы....
Может всё- таки кабель на опуск у вас не NYM 3*1.5 ???

Регистрация: 09.04.2007 Новосибирск Сообщений: 258

"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ"

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже, - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

вроде так...

И все таки, можно ли на выключатели прокладывать NYM 3*1.5 или так как выключатель коммутирует фазу, то необходим двухжильный кабель, в котором оба провода будут одного из этих цветов:

Kifer написал :
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника

?

можно ли на выключатели прокладывать NYM 3*1.5

Можно. Как-раз для монтажа осветительных сетей этот кабель больше всего и используют.

lahr написал :
Можно. Как-раз для монтажа осветительных сетей этот кабель больше всего и используют

Т.е. просто используем черную и синюю жилы, а желто-зеленую оставляем свободной?

Для подключения двухклавишного выключателя или переключателя потребуются все три жилы.
Их можно просто перемаркировать изолентой или термоусадкой у выключателя и в распаечной коробке. После этого у проверяющего не появится повода для придирок.

.е. просто используем черную и синюю жилы, а желто-зеленую оставляем свободной?

Да. Если у вас одинарный выключатель. А РЕ жилу в другом качестве в ЕЭС запрещено использовать. Пусть просто висит, ждет своего часа

lahr написал :
А РЕ жилу в другом качестве в ЕЭС запрещено использовать. Пусть просто висит, ждет своего часа

Т.е. в ЕС если выключатель двойной, то просто перемаркировать жилы, как советовал АА нельзя? В этом случае необходимо использовать какой-то другой кабель?

Перемаркируйте и живите спокойно, запрещено использовать расцветку РЕ проводника в иных целях.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Всем спасибо за ответы!