Переделываю полностью проводку в частном доме.
Счетчик переношу в новую постройку, хочу чтоб в новых розетках было заземление.
Сам контур заземления уже есть и входит в дом (4 кв мм медь, многожильная , желто-зеленый).
Это заземление входит рядом с котлом. Вот в котловую розетку я и хотел его подключить.
А потом оно (заземление) дойдет к счетчику по 3-х жильному проводу (2,5 кв мм медь, цельный)
На счетчике соединится с другими ветками и вроде все ок.
Разговаривал с одним знакомым электриком, и он сказал так делать нельзя.
Заземление нужно довести к счетчику, а потом уже оттуда до потребителей.
Вопрсос 1: Чем плохой мой вариант?
И еще он сказал, чтоб в шкафчике для счетчика, я это заземление прикрутил на корпус. Туда же я должен подсоединить и "0".
Вопрос 2: Какой будет смысл такой 3-х жильной проводки, если "0" и "земля" соединяются вместе? Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.
Еще ничего не стоит.
Есть все, остался только монтаж.
УЗО не покупал, т.к. совсем не в курсе.
НАдо будет - поставлю.
Главное чтоб все правильно было.
Купил 5 автоматов на разный ампераж, в зависимости от нагрузок.
lvv написал :
И еще он сказал, чтоб в шкафчике для счетчика, я это заземление прикрутил на корпус. Туда же я должен подсоединить и "0".
Вопрос 2: Какой будет смысл такой 3-х жильной проводки, если "0" и "земля" соединяются вместе? Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.
Основное средство защиты от поражения при косвенном прикосновении в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью - зануление, при этом при питании дома от ВЛ должно быть выполнено повторное заземление вводного PEN-проводника ("нуля").
Сечение вводного PEN-проводника и заземляющего проводника не должно быть меньше 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
Это будет система заземления TN-C-S
Раз у Вас провод от заземления имеет сечение 4 мм2, реализовать TN-C-S нельзя (есть опасность "отгорания" этого провода при авариях на линии или при прямых или близких ударах молнии). Но можно сделать ТТ - систему заземления с местным заземлителем, не соединенным с нейтралью сети. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО все линии должны быть "прикрыты" УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
lvv написал :
Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.
А смысл в том, что по рабочему нолю протекает рабочий ток, а значит, есть вероятность его "отгорания" - и одновременно пропадет "заземление". А через сопротивление нагрузки на отгоревший кусок нулевого провода "придет" фаза - и через соединение в розетке она попадет на корпуса электроприборов.
Кроме того, при ремонте щитка или распред. коробка фаза и рабочий ноль в принципе могут быть поменяны местами.
А вот по третьему проводу ток в нормальном режиме не течет, посему вероятности "отгорания" - нет.