#624688

Если нельзя, но очень хочется, то можно. В том числе и алюминий. Только никому не говорите.
Жили и раньше с алюминием, и у меня в квартире алюминий - уже 30 лет. И менять не собираемся.
Главное - обеспечить качественные соединения и регулярно их проверять и подтягивать.
Сейчас меня будут побивать камнями

Dzyan 123 написал :
2^6мм.?

это провод 2,6 мм в диаметре, 2,6 квадрата, или два провода по 6 квадратов?

Dzyan 123 написал :
Если альюминевый провод такой плохой

Он не плохой и на своём месте ещё послужит. Вы постоянно пытаетесь сами себя убедить, что всё путём.
Задайте себе вопрос: "Я делаю замену электропроводки в своём жилище в соответствии с действующими нормами или просто делаю вид, что что-то делаю?" И всё станет на свои места.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

Dzyan 123 написал :
то что мне тогда надо пилить штробы и бросать по новому медную проводку по недавно сделаной алюминевой?

Dzyan 123 написал :
Срочно надобыло штукатурить,а чтоб потом не пилить штробы решыл сразу проводку кинуть.

Dzyan 123 написал :
Делалось все наспех

Поспешишь - людей насмешишь...
Если не хотите штробить, тогда открытую проводку...

Dzyan 123 написал :
По совету отца(у него в доме возникли проблемы с медной проводкой,как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.

Вот только вывод не правильный... если вся проводка будет медная проблем не будет.

Dzyan 123 написал :
Можно ли сделать жызнеспособную проводку из алюминия в квартире если правильно подобрать сечение проводов?Если альюминевый провод такой плохой

Он еще и ломается легко, особенно если при зачистке будет надрез жилы...

Можно ли сделать жызнеспособную проводку из алюминия в квартире если правильно подобрать сечение проводов?Если альюминевый провод такой плохой,то что мне тогда надо пилить штробы и бросать по новому медную проводку по недавно сделаной алюминевой?

Dzyan 123 написал :
Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм.?

Никакую ! Купите медный......

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Dzyan 123 написал :
Скажыте ,а чем плох ещё алюминий

ИМХО, главным образом - проблемой его НАДЕЖНОГО соединения. Даже свежая скрутка прилично греется при токе 10-16 А. Из-под винтовых прижимов "вытекает" - прижим ослабевает, требуются "средства стабилизации прижимного усилия" - в идеале тарельчатые пружинные шайбы, ИМХО - можно гроверы тяжелой или особо тяжелой серии. "Полиэтиленовые" клеммники (трубочка с двумя винтиками, врезающимися в жилу) для него совершенно не годятся.
Для пайки требуется специальный флюс и/или припой. Остатки флюса необходимо удалять.
Есть клеммы Ваго для алюминия, но во-первых, у нас их еще попробуй найди, во-вторых, вроде не все ими довольны.

Но у меня и в окрестных домах проводка "от строителей" хоть и алюминиевая (АППВ), но соединения в распредкоробках выполнены сваркой - самый надежный вариант. 20 лет уж, а соединения выглядят как новые, потому и не тороплюсь менять. А вот в щитке уже почти отгорал (держался уже буквально только на пленке оксида) провод от нулевой шинки и греющийся контакт ал. провода с выводом пакетника выжег оный вывод (в прямом смысле была прожженная дыра в месте крепления вывода в эбонитовом корпусе). Мораль - необходимо периодически производить "протяжку" всех винтовых соединений.

Dzyan 123 написал :
как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.

Правильно, нельзя непосредственно соединять медь с алюминием. Например, при винтовом соединении нужно прокладывать между ними стальную (бело-оцинкованную) шайбу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dzyan 123 написал :
Скажыте ,а чем плох ещё алюминий

Тем, что он запрещен для применения в жилом фонде.

Dzyan 123 написал :
Хочу как то исправить положение с заемлением подведя к каждой розетке отдельнй провод на землю.

Защитный провод должен идти в одной оболочке с рабочими проводами, т.е. кабель должен быть 3х6, причем с медными жилами и не мЕньшего сечения.

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Dzyan 123 написал :
какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм?

Почему люминь? ПУЭ предписывают применять медь в жилых домах... А также применять трехпроводку.

Срочно надобыло штукатурить,а чтоб потом не пилить штробы решыл сразу проводку кинуть.По совету отца(у него в доме возникли проблемы с медной проводкой,как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.Делалось все наспех и я совсем забыл про заземление.Эта проводка кинута только в пристройке,тойсть только в третей части квартиры.Хочу как то исправить положение с заемлением подведя к каждой розетке отдельнй провод на землю.Скажыте ,а чем плох ещё алюминий,кроме того как надобностю кидать на проводку провода потолще?Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Почему люминь? ПУЭ предписывают применять медь в жилых домах... А также применять трехпроводку.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами: Проложенный открыто: 39А, в трубе: 31А
Защищать нужно автоматом меньшего номинала.
12кВт -> 54,5А -> 16мм2 Al
Почему двухжильный?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Меняю проводку по квартире.На днях на кухне будут делать гипсокортон.Надо сделать разводку сейчас,а автоматы доставлю потом.Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм.?И какого сечения должен быть алюминиевый провод от считка до квартиры есле предполагаемая пиковая нагрузка будет до 12кв?